Bonjour,
j'aimerais savoir quelle est la régle en matiére de fixation de luminaire.Doit on les attacher dans des faux plafond et des plafond ba13.
merci de vos réponses

Re: suspension luminaire

Posté : lun. 16 juil. 2012 10:40
par GAS
Bonjour,
La norme NFC 15-100 (s/§ 559.1.1) précise que les connexions des conducteurs avec les appareils ne doivent pas être soumises à des efforts de traction et de torsion.
Le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment des boîtiers DCL fixés en plafond et destinés à recevoir un liminaire suspendu doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg.
Tout est donc une question de bons sens suivant la nature de ce qui va être suspendu. ;-)