Posté : dim. 12 oct. 2008 21:24
par cyrilde
Bjr

Je dois faire 2 tableaux tri dans 2 locals sépare par un mur avec un seul compteur edf 18kw tri.
l'arrive edf dans le local 1 , pour me rebrancher pour le 2 local je dois bracher un disjoncteur 2 tri sur le repariteur apres le dijoncteur triphasedu1 tableau ? quel calibre de protection max puis je mettre dans le 2 eme local?
quel section pour 15m DE CABLE 5G... entre les 2 tableaux ? .
Pour le louer je dois installe un 2 compteur divitionnaire, avant ou apres le disjonteur du 2 tableau ? .

Merci

Re: 2 tableaux tri

Posté : jeu. 16 oct. 2008 00:50
par kvalier
arrrffffff le sous comptage et interdit pour la location
monopole edf
il faut obligatoirement un nouveau comptage edf pour le deuxième locale malheureusement