Mesure de terre
-
Invité
Mesure de terre
Bonjour
Comment procéder avec un ohmetre lamda une bonne mesure de continuité sur les broches des prises 2p+t?
Entre quelles bornes? Ou placer son ohmetre?
Merci
Et la valeur de résistance Max?
Comment procéder avec un ohmetre lamda une bonne mesure de continuité sur les broches des prises 2p+t?
Entre quelles bornes? Ou placer son ohmetre?
Merci
Et la valeur de résistance Max?
-
Invité
Re: Mesure de terre
Bonsoir
Il est impossible de mesurer la valeur d'une prise de terre avec un ohmetre.
En vous connectant entre phase et terre, si vous avez 230v c'est que la terre est presente mais en aucun cas cela ne vous donnera sa valeur.
A+
Il est impossible de mesurer la valeur d'une prise de terre avec un ohmetre.
En vous connectant entre phase et terre, si vous avez 230v c'est que la terre est presente mais en aucun cas cela ne vous donnera sa valeur.
A+
-
Invité
Re: Mesure de terre
re
La valeur maxi de la resistance doit étre inférieure a 100
si votre installation est équipée de protections differentielles de 30ma
A+
La valeur maxi de la resistance doit étre inférieure a 100
A+
-
Invité
Re: Mesure de terre
Oui mais pour mesurer la résistance de continuité sur broche de terre de la PC
Mesurée à plus de 2 ohms lors d'un controle!!! Comment procéder?
Merci
Mesurée à plus de 2 ohms lors d'un controle!!! Comment procéder?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mesure de terre
salut
là ce n'est pas la même chose
en tout point il doit y avoir moins de 2 ohms entre la barrette de coupure et la terre de la prise, du point lumineux, ..
donc oui, à l'ohmmètre dans ce cas
@+
là ce n'est pas la même chose
en tout point il doit y avoir moins de 2 ohms entre la barrette de coupure et la terre de la prise, du point lumineux, ..
donc oui, à l'ohmmètre dans ce cas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mesure de terre
Salut.
-Valeur < à 100 ohms ===>500mA
-Valeur < à 167 ,, ===>300mA
etc..etc...
-Valeur < à 100 ohms ===>500mA
-Valeur < à 167 ,, ===>300mA
etc..etc...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mesure de terre
bonjour
electrx, marco, relisez bien la question SVP, vous répondez à côté
@+
electrx, marco, relisez bien la question SVP, vous répondez à côté
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mesure de terre
bonjour à tous,
pour compléter le propos de Rfco, je vous invite à consulter le document « Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01 » et notamment le folio 41 concernant la mesure de continuité du conducteur de protection (PE) ; voir le lien ci-dessous.
il s'agit de faire une mesure de continuité des conducteurs de protections et des liaisons équipotentielles
La NF C 15-100 recommande de faire la mesure avec un courant de 200 mA sous une tension à vide de 4 à 24V
Le but est de vérifier la résistance du conducteur de masses (PE) qui écoule les défauts à la terre.
Sa résistance doit être < à 2 Ω
lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=12060605492468668.pdf
Document source : voir folio 41 Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01
http://www.geea.org/IMG/ppt/Securite_Electrique.ppt
site source: http://www.geea.org/spip.php?article283
voir aussi dans la rubrique La vérification des installations électriques des locaux à usage d'habitation : Les essais et mesures
http://www.promotelec.com/les-essais-et-mesures/
pour informations voir aussi
mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
Pourquoi et comment mesurer l’isolement électrique
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/[Interdit] ... M_F_52.pdf
Guide de la mesure de terre
http://www.electrotechnique.info/upload ... re_ed1.pdf
cordialement
pour compléter le propos de Rfco, je vous invite à consulter le document « Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01 » et notamment le folio 41 concernant la mesure de continuité du conducteur de protection (PE) ; voir le lien ci-dessous.
il s'agit de faire une mesure de continuité des conducteurs de protections et des liaisons équipotentielles
La NF C 15-100 recommande de faire la mesure avec un courant de 200 mA sous une tension à vide de 4 à 24V
Le but est de vérifier la résistance du conducteur de masses (PE) qui écoule les défauts à la terre.
Sa résistance doit être < à 2 Ω
lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=12060605492468668.pdf
Document source : voir folio 41 Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01
http://www.geea.org/IMG/ppt/Securite_Electrique.ppt
site source: http://www.geea.org/spip.php?article283
voir aussi dans la rubrique La vérification des installations électriques des locaux à usage d'habitation : Les essais et mesures
http://www.promotelec.com/les-essais-et-mesures/
pour informations voir aussi
mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
Pourquoi et comment mesurer l’isolement électrique
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/[Interdit] ... M_F_52.pdf
Guide de la mesure de terre
http://www.electrotechnique.info/upload ... re_ed1.pdf
cordialement
Re: Mesure de terre
Salut.
RFCO j'apportais juste des précisions sur le commentaire de Electrx.
RFCO j'apportais juste des précisions sur le commentaire de Electrx.