capteur de niveau d'eau

Posté : jeu. 10 mai 2012 14:10
par Invité
:()(
je voudrais un capteur ou sonde qui met permettras de connaitre le niveau le niveau d'eau dans un château ainsi régulation ce niveau d'eau. la hauteur du château est de 8 mètres
merci.

Re: capteur de niveau d'eau

Posté : sam. 19 mai 2012 21:15
par Invité
bonjour
il te faut une sonde 4/20 ma
avec un relais de seuil pour faire des réglages à la hauteur que tu désires et il faut mettre dans la boucle de courant un afficheur pour voir ton niveau.