Bonjour,
Je suis alimenté en 220 avec un contrat 9kw et je voudrais aménager un gîte de 60 m2 à 20m de la maison. Quelle section dois je prendre pour alimenter le gîte depuis le tableau principal de la maison qui lui, est alimenté en 25mm2.Quelle protection dois je prévoir depuis le tableau principal ? Bien évidemment, il y aura un tableau secondaire dans le gîte.
Merci de votre aide.
Tartine
Alimentation gîte
Re: Alimentation gîte
Bonsoir
Il faudra sans doute augmenter la puissance de votre abonnement à 12kVA
Pour la section tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le gite et de la position du disjoncteur ERDF (je suppose qu'il est à l'extérieur en limite de propriété vu le 25²).
En se plaçant dans ce cas défavorable, on essaiera de limiter la chute de tension dans la 2ème liaison à 1%.
Cela donnerait :
- 10² protégé par un disj 25A pour 5,7 kW maxi
- 16² protégé par un disj 40A pour 9kw maxi
- 25² protégé par un disj 63A pour 14 kW maxi
Sans doute que la seconde solution est un bon compromis.
Voir si le locataire aura accès à votre tableau lorsque le disjoncteur au départ sautera pendant votre absence
@+
Il faudra sans doute augmenter la puissance de votre abonnement à 12kVA
Pour la section tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le gite et de la position du disjoncteur ERDF (je suppose qu'il est à l'extérieur en limite de propriété vu le 25²).
En se plaçant dans ce cas défavorable, on essaiera de limiter la chute de tension dans la 2ème liaison à 1%.
Cela donnerait :
- 10² protégé par un disj 25A pour 5,7 kW maxi
- 16² protégé par un disj 40A pour 9kw maxi
- 25² protégé par un disj 63A pour 14 kW maxi
Sans doute que la seconde solution est un bon compromis.
Voir si le locataire aura accès à votre tableau lorsque le disjoncteur au départ sautera pendant votre absence
@+
Carminas
Re: Alimentation gîte
Bonsoir Carminas,
Bien vu pour le DJ Erdf, il est en limite de propriété, je vais adopter la 2ème solution à savoir l'alimentation en 16mm2 protégée par un 40A.
Merci
@+
Tartine
Bien vu pour le DJ Erdf, il est en limite de propriété, je vais adopter la 2ème solution à savoir l'alimentation en 16mm2 protégée par un 40A.
Merci
@+
Tartine
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

