Page 1 sur 1

terre des masses

Posté : jeu. 12 avr. 2012 01:25
par Invité
Bonjour , si dans un poste de distribution HTA/BT le conducteur de terre des masses se rompt , (il n'y a plus de continuité). lors de l'apparition d'un defaut sur la boucle HTA comment s'ecoulerait le courant de defaut ?
Quelles seraient les consequences d'une telle situation pour le personnel et le materiel ?

Cordialement

Re: terre des masses

Posté : jeu. 12 avr. 2012 10:49
par Candela
Bonjour,
Dans ce cas, le défaut s"écoule à la terre directement (câble enterré, attention à la "tension de pas"), ou par l'intermédiaire de masses dans le cas de bâtiment. Il vaut mieux que personne ne se trouve là...
Cependant, il faut considérer que lors d'un défaut HT il y a pratiquement toujours des arcs avec la terre, la prise de terre des masses est là pour réduire l'impédance phase-terre et par là même l'élévation du potentiel des masses, et pour provoquer un fonctionnement rapide des protections.
Normalement, il y a de multiples points de raccordement à la terre, ce qui réduit le risque en cas de rupture d'une liaison :
-écran des câbles mis à la terre aux deux extrémités
-câblette enterrée avec les câbles HTA formant une mise à la terre continue "drainant" les surtensions
-Dans un poste, si possible boucle* de terre intérieure et boucle à fond de fouille réduisent considérablement le risque de rupture
-chaque cellule, chaque transfo, chaque tête de câble sont mis à la terre, donc des liaison internes à ces éléments viennent compléter leur mise à la terre individuelle.

Cordialement

* donc de la barre de terre du poste, un câble part de chaque côté et ceinture le poste, idem pour la boucle à fond de fouille