bonjour,
quelle est la législation à respecter concernant le mélange des neutres sur des circuits protégés en amont par des interrupteurs différentiels
d'avance merci
cordialement
arl
législation sur le mélange des neutres
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: législation sur le mélange des neutres
Bonjour,
Qu'entendez-vous par "mélange des neutres" ?
Tous les circuits derrière un différentiel doivent être issus, phase et neutre, de ce même différentiel.
Cela peut effectivement poser quelques problèmes sur des installations anciennes "a neutre commun", particulièrement si ces points communs se trouvent répartis dans l'installation.
Ce n'est même pas un problème de législation, si dans un même circuit une phase est prise sous un IDR et le neutre sous un autre, les deux déclenchent immédiatement dès que le moindre appareil est mis en service.
Dans une installation neuve ou une partie rénovée, le conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits (524.2.5).
En cas de mise en sécurité (sans rénovation), il peut être admis de conserver un neutre commun à condition que l'ensemble des conducteurs de phase des circuits concernés soient regroupés sous une même protection de calibre adapté à la plus petite des sections des conducteurs actifs (phase ou neutre). Les circuits spécialisés de P>1kW doivent être refaits (guide de la mise en sécurité Promotelec).
Cordialement [/quote]
Qu'entendez-vous par "mélange des neutres" ?
Tous les circuits derrière un différentiel doivent être issus, phase et neutre, de ce même différentiel.
Cela peut effectivement poser quelques problèmes sur des installations anciennes "a neutre commun", particulièrement si ces points communs se trouvent répartis dans l'installation.
Ce n'est même pas un problème de législation, si dans un même circuit une phase est prise sous un IDR et le neutre sous un autre, les deux déclenchent immédiatement dès que le moindre appareil est mis en service.
Dans une installation neuve ou une partie rénovée, le conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits (524.2.5).
En cas de mise en sécurité (sans rénovation), il peut être admis de conserver un neutre commun à condition que l'ensemble des conducteurs de phase des circuits concernés soient regroupés sous une même protection de calibre adapté à la plus petite des sections des conducteurs actifs (phase ou neutre). Les circuits spécialisés de P>1kW doivent être refaits (guide de la mise en sécurité Promotelec).
Cordialement [/quote]