Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : ven. 23 mars 2012 17:39
par Didier62
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de plans de câblage ou schémas de principe concernant les radiateurs bi jonction DB1/DB3 et DB4 (3 circuits possibles en fonction du radiateur).
Ces radiateurs sont peu utilisés et les fabricants ne mettent pas grand chose sur leur site.
Merci pour votre aide.
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : sam. 24 mars 2012 12:14
par Invité
salut,
voicis un schema de principe mis en ligne par pericles (merci a lui)
j'ai mit la main dedans il y a peu.
bon courage.
http://www.casimages.com/f.php?f=111229071220230290.pdf
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : sam. 24 mars 2012 14:28
par pericles
bonjour à tous,
un schéma de principe multifilaire pour convecteur bi-jonction
j'ai repris la version précédente indiquée ci-dessus par djezaire
le lien
http://www.casimages.com/f.php?f=120324013535621350.pdf
cordialement
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : sam. 24 mars 2012 22:28
par Didier62
bonsoir et merci pour ce schéma.
Ce que je n'arrive pas à comprendre ,ceux sont les différents cablages selon que le radiateur bi jonction soit en DB1,DB3ou DB4.
Noirot propose 3 références pour un convecteur bi jonction 1000w (par exemple)selon si il est en DB1,DB3ou DB4, j'en déduit qu'il doit exister 3 cablages différents pour chacune de ses références.....la gestion des 2 fils pilote des radiateurs doit étre différente ,c'est en gros sur ce pb où je coince.
le schéma de Pericles devrait correspondre au DB1 d'aprés ce que j'ai lu sur le site du fabricant.
http://www.noirot.fr/pages/produit.php? ... pécifiques
cordialement.
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : sam. 24 mars 2012 22:32
par RFco
hello
ce que j'en pense
tout radiateur bi jonction qe raccorde de la même façon
@+
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : sam. 24 mars 2012 23:37
par Invité
Bonsoir,
Les radiateurs bijonction comme le dit RFco se branche tous de la même manière. Seul le fonctionnement est différent.
Le cable à 4 fil est la partie individuelle, l'autre à 3 fil la partie collective
Avec le DB1,la résistance du collectif est en direct (aucune régulation) et l'individuelle régulé par le thermostat.
si vous couper la partie individuelle, le collectif peut toujours continuer de chauffer. C'est la collectivité qui cette partie souvent d'avril à octobre ou par une sonde extérieur).
L'inconvénient du DB1 est que si la collectivité oublie de coupé sa partie, le radiateur continue de chauffer même en été
Le DB3 fonctionne de la meme manière que le DB1 sauf que si vous coupé le thermostat de la partie individuelle, le radiateur se coupe totalement.
Le DB4 lui intègre un autre thermostat réglable à la commande du produit (réglé d'usine à 12°C) mais possible d'etre modifié si on le demande.
Il fonctionne comme le DB3 mais si vous coupé la partie individuelle, la partie collective chauffe si l'on descend en dessous de 12°C et s’éteint quand on est au dessus
A+
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : dim. 25 mars 2012 03:17
par pericles
bonsoir à tous,
comme RFco l'indique le raccordement est identique pour les modèles DB1,DB3,DB4
merci à Bebenz pour la description du fonctionnement du convecteur bi-jonction
je vous donne une explication rudimentaire du fonctionnement de l'optocoupleur
le thermostat électronique contient un optocoupleur encore appelé photocoupleur qui agit en quelque sorte comme un contacteur sur l'élément chauffant de la partie collective ; il ouvre ou ferme le circuit 230V
l'électronique n'étant pas ma tasse de thé, je laisse les + qualifiés compléter ou corriger mon propos
un croquis simplifié
http://www.casimages.com/f.php?f=120325032445219094.pdf
cordialement
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : dim. 25 mars 2012 12:07
par Didier62
bonjour à tous et merci pour vos explications.
pericles a écrit :comme RFco l'indique le raccordement est identique pour les modèles DB1,DB3,DB4
je prends un radiateur bi jonction 750w (Noirot), pour cet appareil j'ai 3 références
DB1:7441/2
DB3: 7443/2
DB4: 7444/2
si le raccordement (cablage) est identique pour ces modèles, seul le fonctionnement est différent (en fonction du fil pilote).
en tout cas,j'avance grace à vous !
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : dim. 25 mars 2012 12:36
par Invité
Didier62 a écrit :bonjour à tous et merci pour vos explications.
pericles a écrit :comme RFco l'indique le raccordement est identique pour les modèles DB1,DB3,DB4
je prends un radiateur bi jonction 750w (Noirot), pour cet appareil j'ai 3 références
DB1:7441/2
DB3: 7443/2
DB4: 7444/2
si le raccordement (cablage) est identique pour ces modèles, seul le fonctionnement est différent (en fonction du fil pilote).
en tout cas,j'avance grace à vous !
Faire aussi attention au niveau de la répartition à la fin de la référence
PAER 1/3 payé par le collectif-2/3 individuel
PCER 1/2 collectif-1/2 individuel
PFER 2/3 collectif- 1/individuel
Je vous met l'adresse du nouveau site technique noirot (sav.noirot.fr) vous y trouverez les notices et les vues éclatées
Re: Raccordement radiateurs bi jonction
Posté : mer. 8 janv. 2014 16:06
par lari
bonjour,
Je voudrais acheter un appartement dans une copro dans laquelle il y a un chauffage de base, et donc radiateur bi-jonction.
Après avoir lu diverses infos sur les sites NOIROT et APPLIMO, puis écouté les dires du technicien maison (peu convaincant, hésitant et peu pédagogue) je n'ai pas bien compris le fonctionnement dans le détail de la bi-jonction.
Prenons un 2000 w, en DB4 , 1/2collectif 1/2 individuel.
- Il y a donc 2 résistances distinctes de 1000W . Quand le collectif fonctionne seul, pour assurer les 12°C par exemple, la consommation est de 1000W ? ou y a t il couplage des 2 résistances, soit 2000W ?
- quand l'individuel fonctionne en période de chauffage de base (en hiver), la répartition des puissances consommées est de 1/2 sur le collectif et 1/2 sur l'individuel ?
Il y a donc annulation de la consigne des 12°C du mode collectif et couplage des 2 résistances soit 2000W ?
- quand le le collectif est arrêté l'été, les 2 résistances sont elles couplées en 2000W ou se retrouve t on avec un chauffage de 1000 W ?
- Ce type de radiateur a un coût élevé: si la copro décide de supprimer le chauffage de base, peut-on utiliser ce radiateur en alimentant les 2 circuits (collectif+individuel) par l'alimentation individuelle ?
Merci de vos réponses.