au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : ven. 2 mars 2012 22:49
par Invité
bonjour a tous
je voudrais savoir comment on teste un defaut d'isolement
je voudrais savor la manipulation a suivre
on prend le megohmmetre et en mesure entre phase et terre et neutre terre ?
mais doit ton avoir un continuité entre le neutre et la phase ??
merci de me repondre
si possible d'avoir un site ou un pdf qui en explique bien le defaut
Re: au secours comment tester un défaut d'isoliment
Posté : ven. 2 mars 2012 23:00
par RFco
hello
méthode
avec tous les consommateurs débranchés
faire une mesure entre neutre et phase (en mono)
puis entre neutre et phase réunis et terre
si < 0,5M
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
, alors là on a un soucis
pour le doc, ca existe, si besoin je ferais parvenir
(pas de lien en tête)
@+
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : sam. 3 mars 2012 22:06
par Invité
merci
mais je voudrais savoir si on doit avoir une continuité entre le neutre et la phase ?
une autre question sur un multimetre en position ohmetre pour detecter un courtcircuit on doit avoir OL ou 0.02 ohm ??
c est bien 0.02ohm
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : sam. 3 mars 2012 22:09
par RFco
bonsoir
si rien de raccordé, alors OL
voir doc d'un fabricant :
http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 14:32
par Invité
merci de m'avoir répondu mais l'ohmetre doit nous indiquer quel valeur quand on est presence d'un courtcircuit??
par exemple pour voir si un cafetiere est en defaut d'isollement on se met ohmetre entre PE et PH et entre PE et N on trouve 400000 ohms si elle est pas en defaut
mais dois je avoir une continuité entre le N et la PH ?? merci de me repondre a mes 2 question bien separément
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 17:20
par RFco
ca serait sympa de lire les interventions et les docs en totalité avant de poser les questions
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 17:55
par Invité
merci mais je ne peut pas lire les doc merci de repondre a mes question
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 17:58
par RFco
j'ai donné un lien vers un document PDF, vous ne pouvez le lire???? étonnant!!!
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 18:22
par Invité
je ne comprend pas aussi du moin il s'ouvre j ai des page noir est ce possible de repondre a mes question merci merci
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
Posté : dim. 4 mars 2012 18:29
par RFco
bon
ok
400 000 ohms (0,4Mohms) entre neutre et terre ou phase et terre, on est en dessous des limites, donc proche du défaut franc
tester entre neutre/phase réunis et terre
SVP, pas d'ohmmetre, un megohmmetre, sinon, une pince à courant de fuite (de préférence à mémoire de pointes)
@+