Telerupteur : sa protection

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Telerupteur : sa protection

Message par Invité »

Bonjour,
une question d'ordre "general"
pour proteger un telerupteur / une minuterie de 16A,
on met en amont un disjoncteur-10A.
je sais que 10A c'est deja beaucoup, en terme de puissance,
il n'empeche que : pourquoi 10A et pas 16A (car la minuterie est de 16A) ?

merci
cdlt/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur : sa protection

Message par RFco »

hello


un circuit lumière en 1,5mm² peut etre protégé en 16A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Telerupteur : sa protection

Message par Invité »

Bonjour

MERCI pour la reponse

Corriger-moi si je me trompe : en pratique, on met un disjoncteur-10A,
et si on le souhaite (dependant de l'installation) on peut en mettre un de 16A, juste ?

on apprend toujours des choses interessantes en venant ici!

cdlt/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Telerupteur : sa protection

Message par RFco »

en pratique, je pose toujours le maximum autorisé, ainsi je limite le stock

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Telerupteur : sa protection

Message par Invité »

MERCI et bon dimanche!!
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Telerupteur : sa protection

Message par Didier62 »

salut,
il n'est pas interdit non plus de protéger la bobine (du télérupteur,minuterie ou contacteur ) par un disjoncteur 2A et laisser les contacts sous une protection 10A.

@+
Invité

Re: Telerupteur : sa protection

Message par Invité »

Bonjour,
MERCI pour le message.
pourriez-vous nous donner le schema de branchement ? ca m'interesse
c'est pour une minuterie LeGr.nd 04702 en branchement a 3 fils.

cdlt/
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités