Bonjour a tous
je souhaiterais avoir quelques compléments d'information sur la protection du neutre en régime TT
Je suis sur une installation pour laquelle des départs tétrapolaire ( 3 phase protégées + N non protégé) , servent en alimentation de tableaux prises atelier ( a la foi tétra / tri / et mono sur ce même départ )
le câble qui part du tableau est un 5g 2.5 avec une protection tétra 16 A +n non protégé
je sait que la nfc 15-100 n'impose pas la protection du neutre en régime tt mais je me pose la question suivante :
comment si l'utilisateur du tableau prise, utilise les 3 prises mono 16 a leur puissance maximale , n' y a t'il pas une surcharge du conducteur neutre ( en effet 3x16A = 48 A sur un fil de neutre en 2.5 !!? )
il y a sur cette installation le même cas de figure sur un départ tri+n en 3g1.5 protégé par disj tétra 3x10A+N non protégé qui aliment : ph1 un rad ph2 un autre radiateur et ph3 un CE je ne comprent pas comment on ne surcharge pas le conducteur de neutre ?
Merci de vos éclaircissements
protection du conducteur de neutre en regime tt
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: protection du conducteur de neutre en regime tt
bonjour,
non, il n'y a pas de surcharge car les trois phases sont chacune parcourues par un courant de 16A
voir le diagramme de FRESNEL → Dans le fil neutre le courant IN = I1 + I2 + I3 = 0
http://sitelec.org/cours/bonnet/triphase.htm
La puissance du circuit est P = U.I √3.cos φ → 400 x 10 x 1,732 x1 = 6,9kW
pour chacun des circuits en monophasé vous disposez d'un puissance P = V.I.cos φ → 230x 10 x1 = 2,3kW
pour vérifier le courant dans le neutre, il faut connaître la puissance des radiateurs et du CE
la section 1,5² est conforme car dans le cas le + défavorable le courant dans le neutre sera ≤ 10A
cordialement
non, il n'y a pas de surcharge car les trois phases sont chacune parcourues par un courant de 16A
voir le diagramme de FRESNEL → Dans le fil neutre le courant IN = I1 + I2 + I3 = 0
http://sitelec.org/cours/bonnet/triphase.htm
La puissance du circuit est P = U.I √3.cos φ → 400 x 10 x 1,732 x1 = 6,9kW
pour chacun des circuits en monophasé vous disposez d'un puissance P = V.I.cos φ → 230x 10 x1 = 2,3kW
pour vérifier le courant dans le neutre, il faut connaître la puissance des radiateurs et du CE
la section 1,5² est conforme car dans le cas le + défavorable le courant dans le neutre sera ≤ 10A
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité