Eclairage fluorescent et 220V triphasé ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Eclairage fluorescent et 220V triphasé ?

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis en train d'installer un atelier avec des machines outils.
Le local est équipé en triphasé mais en 220V (220V entre phases donc).
C'est un des rares sites en Alsace qui est encore sous cette tension...

Bref, j'ai voulu brancher un néon 36W : donc entre 2 phases pour avoir du 220V et avec la terre.
Le néon s'est allumé un bref instant puis plus rien... et sur un réseau 220V monophasé, il ne veut plus rien savoir

Comment faut-il brancher un néon sur mon réseau 220V triphasé ?
Faut-il modifier qqchose ?

Merci de l'aide!
Emmanuel
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Eclairage fluorescent et 220V triphasé ?

Message par Candela »

Bonjour,
De grâce, ne parlez pas de "Néon", ces tubes font une lumière rouge orangée!*
Vous utilisez des tubes fluorescents, "fluos" si vous préférez, dans lesquels il n'y a pas une once de néon (mis à part le starter qui utilise effectivement le néon, ce qui se voit...).
Pour en revenir à votre question, il n'y a aucune différence entre le 230 v (pas 220 depuis au moins 20 ans) obtenu entre phase et neutre (réseau 400v) ou entre phases (réseau 230v).
Votre tube ou son appareillage sont probablement défectueux.
Cordialement
Invité

Re: Eclairage fluorescent et 220V triphasé ?

Message par Invité »

Vous avez raison pour le vocabulaire technique !

J'ai compris mon erreur...
A ma grande honte, ce que j'ai pris pour le ballast est en fait un condensateur... :oops:
Mes tubes sont de la récup et je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus de ballast....
C'est sur, les tubes ne pouvaient pas fonctionner en l'état !!!

Maintenant, c'est ok
Emmanuel