Installation ancienne

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ddp
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 15:36
Contact :

Installation ancienne

Message par ddp »

Bonjour ,

Un artisan a t' il le droit de remplacer un tableau sans toucher aux lignes et appareillages ?

Ce tableau contient quelques porte-fusibles bipolaires en porcelaine à broches .

L' installation n' a pas de terre .

Merci pour vos réponses .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation ancienne

Message par RFco »

bonjour


a partir du moment ou il protege les départs en fonction de la filerie, qu'il installe au moins un inter différentiel, je ne voit pas de probleme réel

attention cependant aux liaisons équipotentielles secondaires salle de bains (et cuisine puisque pas de terre)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités