je souhaite changer de BECS d'un tri via mono

Message par sylvain »

bonjour, je veux changer de chauffe eau car il est hs .pour raison financiere les mono sont moin chére donc j'optepour cette soluce il va forcement avoir un desequilibrage des phases .pour le controlé puis le faire a la pince ampére métrique est de passé de tri en mono y a t'il des rique sachant que j'ai 3x30 ampére par phase une chaudiére hydro éléctrique et tous le confort normale dans une maison §meci de m'aider.
a votre bon coeur messieur ,dame.....!
merci cordialement
Avatar du membre
COSSEC
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 5 déc. 2008 17:42
Contact :

Re: je souhaite changer de BECS d'un tri via mono

Message par COSSEC »

il n'y a pas de contre indication
il faudra quand meme faire à mon avis un équilibrage de phase car en moyenne un ballon d'eau chaude fais pour un 300l environ 2300W ce qui fais 10A, sachant que le ballon en double tarif se mettra en route la nuit il faut qu tu le place sur la phase la moins chargée la nuit.
@+
joel