Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : mer. 4 janv. 2012 14:21
par Invité
Bonjour,
Est-il possible et normalisé de câbler de la sorte? En utilisant le même fil de phase dans un interrupteur double pour 2 circuits différents?
http://www.ohmypix.com/stock/fast/Sans_ ... 09bfa1.JPG
Cordialement,
Mat
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : mer. 4 janv. 2012 14:53
par Didier62
bonjour,
oui,c'est le cablage d'un double va et vient.
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : mer. 4 janv. 2012 16:10
par Invité
Je n'étais pas sur que cela soit normativement, correct merci.
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : mer. 4 janv. 2012 19:13
par Carminas
Bonsoir
Si par "circuits différents" vous entendes "issus de 2 disjoncteurs différents" (ce qui est la bonne définition du mot circuit), non ce n'est pas possible
Sinon si tout provient du même disjoncteur, pas de problème.
@+
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 10:30
par Didier62
bonjour Carminas,
Carminas a écrit :Si par "circuits différents" vous entendes "issus de 2 disjoncteurs différents" (ce qui est la bonne définition du mot circuit), non ce n'est pas possible
Méme si c'est repris sur 2 disjoncteurs différents ,ca reste tout a fait autorisé tant qu'il n'y a pas mélange de sources (par exemple normal/ ondulé).
la norme n'interdit pas qu'il y ait plusieurs circuits dans une méme gaine tant qu'ils sont issus de la méme source.
@+
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 12:51
par lignedirecteband
bonjour à tous ,
et bonne année ,
tout à fait d'accord avec Carminas vu que matrix utilise la même phase au niveau
des deux interrupteurs . ( pontage )
le neutre de chaque lampe devra bien être raccordé en aval du même disj ( uni +neutre )
donc on a bien un seul disjoncteur pour un circuit .
A+
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 14:17
par Invité
Je vous remercie pour vos réponses.
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 15:29
par RFco
salutatous
Didier62 n'a certainement pas pris la peine de regarder le schéma soumis par Matrix
@+
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 16:36
par Didier62
RFco a écrit :Didier62 n'a certainement pas pris la peine de regarder le schéma soumis par Matrix
Erreur,je l'ai regardé
la preuve:
Didier62 a écrit :oui,c'est le cablage d'un double va et vient.
Re: Cablage interrupteur double va ét vient
Posté : jeu. 5 janv. 2012 20:57
par Carminas
Bonsoir
Si c'est issus de 2 disjoncteur différents, il faut 2 arrivées de phase différentes et pas un repiquage comme c'est fait là.
En revanche d'accord pour dire que les 2 circuits peuvent sans problème cheminer dans la même gaine.
@+