Bonjour,
Je cherche des informations sur la nature des signaux à transmettre sur le fil pilote nécessaire à la commande d'un sèche-serviettes.
Un fil est disponible à cette fin sur le câble d'alim. de l'appareil. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la nature ( forme , valeur du signal)
et sur quel pôle (Phase ou neutre du cordon) ce signal referme-t-il son circuit . Merci :
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3411
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: fil pilote 6 ordres

Message par Carminas »

Bonjour

Pour les 2 ordres basiques c'es simple :
- confort : 0V
- éco : 230V

Pour hors gel et arrêt on fabrique cela facilement avec une diode

Voici la récap générale

Image

Le fil pilote est une phase, le fil de neutre du radiateur est utilisé pour refermer le circuit.


@+
Carminas
Invité

Re: fil pilote 6 ordres

Message par Invité »

Merci Carminas . Je découvre la réponse aujourd'hui seulement...pas encore familiarisé avec l'exploitation du forum j'espère que cela viendra. Il s'agit donc de la phase envoyée sur le fil pilote par créneaux de temporisations différenciées suivant l'usage souhaité.