installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par louloudidoue »

Bonjour,

j'aimerais réaliser l'installation suivante :

6 spots 12V 50w (2 kits montés en dérivation composés chacun de 3 spots + transfo électronique 50-150 VA) reliés à un interrupteur -variateur à poussoir dont voici les caractèristiques :

Variateur 230 V~ 50-60 Hz pour:
lampes à incandescence 25-300 W,
transformateurs ferromagnétiques et électroniques
dédiés 25-300 VA, commande et réglage par
poussoirs incorporé ou en différents endroits par
poussoirs NO, fonction MASTER, technologie IGBT,
localisation dans l’obscurité, fusible de protection

Y voyez-vous un pb quelconque où pensez-vous que tout devrait fonctionner normalement (mon interrogation vient surtout de la gestion des 2 transfos par le variateur)

Merci de vous pencher sur mon pb
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par Max78 »

Bonjour,

Un variateur 230v pour des ampoules 12V ?
Peut être que ça peut fonctionnait mais je peux pas le certifier, surtout que j'imagine que les ampoules s'alimentent en courant continu alors que le variateur est pour un courant alternatif, je dirais donc, qu'il y a de fortes chance qu'il fume. :lol:

Après, peut-être certains forumeurs ont déjà fait le test, je les laisse affirmer ou denoncer ce que j'ai ecris si besoin est ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par capitainfred »

A priori d'après ce que tu annonces c'est bon. Je préférerais avoir plus de marge pour le variateur à savoir 400va, car tu es limite sur toute la ligne.
Les transfo sont justes, le variateur .... enfin, c'est souvent le cas des kit de magasin de bricolage.

Mais bon si le matériel est de qualité et les valeurs respectée.....

Attention 500Va = 2 points lumineux pour la norme.

Fred
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par GAS »

Bonjour,
capitainfred a écrit :Attention 500Va = 2 points lumineux pour la norme.
C'est exact l'art. 771.314.2.3 de la NFC 15-100 stipule que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par louloudidoue »

salut...
... et merci pour vos réponses.
Mes spots sont finalement installés, juste réussi à récupérer un variateur legrand dont voici les caractéristiques (pour mon installation de spots halogènes TBT) :

en 230 V : min 20VA
max 300VA

je rappelle que j'ai branché sur ce variateur, en dérivation 2 kits composés chacun d'un transfo (150VA) + 3 spots 50 W soit 2 transfo et 6 spots en tout.

Tout fonctionne à un détail près : j'ai 3 spots plus éclairés que les 3 autres. Comment régler ce pb ?

Merci encore de vous pencher sur mon pb,

Pierre
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par capitainfred »

Les câbles raccordant le variateur aux transfos sont ils de même section ? Ont ils la même longueur ?

Et premiérement, les lampes de ton kit ont elles les mêmes caractéristiques ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur

Message par louloudidoue »

merci capitainfred pour ta réponse.

j'ai fait une dérivation entre la sortie et les 2 variateurs avec les mêmes cables (un cable rigide de 1.5mm2 que j'avais sectionné aupravant) et les deux kits sont identiques (même transfo, mêmes lampes...)

Quant à la longueur des cables, elle diffère probablement puisque je n'ai pas mesuré mais c'est de l'ordre de 10 ou 20 cm.

est-ce que cela confirme ta thèse ?

pierre

PS : au fait, j'ai un de mes spots (halogène TBT 50w) qui est collé à un bastaing (pas pu l'éviter, ai même dû l'entaillers légèement avec ma scie cloche pour pouvoir passer le spot, est-ce grave quesion sécurité (car je sais que ces lampes chauffent beaucoup)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités