bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
-
Invité
bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
bonjour à tous, bon c'est l'nigloo qui a encore des problèmes avec la construction du châlet !!!!!! alors pour prendre les douches épi tout le reste il faut de l'eau chaude (c'est mieux c'est sur). alors je n'arrive pas à brancher correctement le ballon d'eau chaude.il faut le mettre en 380v, et il y a des barettes à changer de place!!!! alors chui encore à la ramasse. pouvez vous m'aider ?????? je vous ai mis une photo il est branché comme ça d'origine.alors comment disposer les barettes merci !!!!! amitié du nigloo. fred.


-
Invité
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
Bonsoir,
Quelle est la marque et le modèle de votre dispositif ?
Je ne vois pas de le Neutre sur votre photo... cela laisse à penser à un montage "triangle" des barrettes... Il y t-il une borne pour le Neutre ?
Quelle est la marque et le modèle de votre dispositif ?
Je ne vois pas de le Neutre sur votre photo... cela laisse à penser à un montage "triangle" des barrettes... Il y t-il une borne pour le Neutre ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1273
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
Bonsoir,
Les barettes sont couplées en étoile
Le raccordement est conforme pour un branchement triphasé 400V
pour info voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111125125736268162.pdf
cordialement
Les barettes sont couplées en étoile
Le raccordement est conforme pour un branchement triphasé 400V
pour info voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111125125736268162.pdf
cordialement
-
Invité
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
Bonjour,
Si la barrette en place est conforme pour un branchement triphasé 400V, je ne vois pas où est le problème.
Que voulez-vous faire exactement ? "Passer en 380V "?
tri380V ou tri400V, c'est la même chose, c'est simplement la norme qui a changé.
Cordialement
Si la barrette en place est conforme pour un branchement triphasé 400V, je ne vois pas où est le problème.
Que voulez-vous faire exactement ? "Passer en 380V "?
tri380V ou tri400V, c'est la même chose, c'est simplement la norme qui a changé.
Cordialement
-
Invité
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
bonsoir à tous, et merci de votre aide. alors pour vous répondre il n'y a pas de neutre sur l'appareil et je veux le mettre en 380v pour cela j'ai amené 4 cables en 2,5 carré dont 3 phases et la terre, les trois phases sont bien branchées après les 3 disjoncteurs 40amp et ensuite j'ai un autre disjoncteur en 380v. je ne sais pas si je peux vous donner la marque du groupe (publicité interdite sur le forum????).sur le groupe il y a une led verte qui clignote et lorsque j'enclenche le disjoncteur elle clignote mais moins fort mais pas d'eau chaude . alors y a t'il un ordre dans les phases ?????. merci. fred.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
salut
euh, filerie en 2,5mm² et disjoncteur 40A?????
Vérifiez le câblage en sortie de thermostat, je n'y voit que deux fils réellement branchés
voir si la sécurité interne au thermostat ne s'est pas déclenchée
@+
euh, filerie en 2,5mm² et disjoncteur 40A?????
Vérifiez le câblage en sortie de thermostat, je n'y voit que deux fils réellement branchés
voir si la sécurité interne au thermostat ne s'est pas déclenchée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
re. non il y a bien trois fils de branché, le troisième passe derriere le boitier blanc et arrive en bas sur la photo on voit la cosse.!!!!!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
refaire photo nette,
comparer avec schéma de raccordement
voir si il y a bien 3 phases qui arrivent
voyez vous le bouton rouge au dessus du fil marron de droite??????
comparer avec schéma de raccordement
voir si il y a bien 3 phases qui arrivent
voyez vous le bouton rouge au dessus du fil marron de droite??????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
re, oui il y a bien du courant qui arrive aus trois phases, pouvez vous m'expliquer a quoi sert ce bouton rouge merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7341
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: bon bah !!!!! c'est encore la galère !!!!!!
bonjour
c'est la sécurité, enfoncez le pour réarmer le cas échéant
@+
c'est la sécurité, enfoncez le pour réarmer le cas échéant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...