Câblage sonnette

Posté : ven. 18 nov. 2011 12:52
par Invité
Bonjour,

Je souhaite installer une sonnette avec transformateur intégré.
Pourriez-vous me communiquer le câblage complet ?
En partant du disjoncteur jusqu’au bouton poussoir avec la section de fil entre chaque?


Merci


cordialement,

Mat

Re: Câblage sonnette

Posté : ven. 18 nov. 2011 14:44
par Didier62
bonjour,
généralement sur ce type de sonnette,il y a 4 bornes :
2 pour l'alimentation 230V et 2 autres pour le bp (les connections internes sont déjà réalisées à l'intérieur de la sonnette).
@+

Re: Câblage sonnette

Posté : ven. 18 nov. 2011 15:34
par Invité
Concernant le câblage:

- Quel disjoncteur faut-il mettre dans le tableau électrique?
- Quel câble mettre du disjoncteur à la sonnette? Puis de la sonnette au bouton poussoir?
Merci

Re: Câblage sonnette

Posté : sam. 19 nov. 2011 22:10
par néné
:()(

un disjoncteur de 2A sufira pour l alimentation de la sonnette seule avec pour section des conducteurs d alim 3x1.5², pour le BP (24V) du 2x0.7² sera suffisant.

Re: Câblage sonnette

Posté : lun. 21 nov. 2011 14:14
par Invité
Merci