Coffret d’énergie pour cellule

Message par sarmad354 »

Bonjour

dans un marché de travaux d’électricité, j 'ai trouvé le descriptif d'un équipement à prévoir pour les cellules du poste suivant :

Coffret d’énergie autonomie 1 heure 24 volts

qu'elle est l'utilité de ce coffret
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Message par Candela »

Bonjour,
C'est typiquement le genre de coffret que l'on trouve sur des équipements qui doivent être "a sécurité positive*", ce qui implique de travailler à manque de tension :
-protection générale de poste abonné à comptage HT (il y a plus moderne, sans source auxiliaire, ou "a double alimentation")
- arrêt d'urgence sur des équipements de sécurité, ou coupure pompiers

Cordialement

* c'est à dire que toute défaillance, comme un mauvais contact, une bobine qui grille, une coupure de courant entraîne la mise en sécurité par déclenchement de l'organe de coupure
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Message par sarmad354 »

bonjour

merci pour la réponse
donc ce coffret va aimanter quoi exactement?

cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Message par Max78 »

Bonjour,

Regardez par ICI.

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Message par Candela »

Bonjour,
sarmad354 a écrit :

donc ce coffret va aimanter quoi exactement?
Regardez dans le descriptif ce qui doit être alimenté en 24V cc:
-Relais de protection et bobines associées
-DGPT (sans grand intérêt, cela fonctionne très bien en 230Vcc pris en aval du TR)
-coupures d'urgence HT
-motorisations (déconseillé en 24v, trop d'intensité)
Cordialement
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Message par sarmad354 »

merci bcp