Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : jeu. 3 nov. 2011 21:47
par forward11
Bonsoir,

Je dois reprendre une colonne montante dans un immeuble en rénovation qui va desservir 5 appartements. Il me faut reprendre la séparation des courants faibles et forts. Deux distributeurs d'étage (200A) sont déjà présents. Revoir les dimensions d'ouverture pour avoir: 73cm. A priori, cela ne devrait pas poser de difficultés majeures.
Par contre, l'électricien qui avait débuté l'instalation il y a deux trois ans a câblé les téléreports avec du câble téléphone 298 et le fait transiter jusqu'au compteur dans la même gaine que le 2*16² qui alimente les appartements.
Est ce que cela a une chance de passer au consuel qui m'est exigé.

Merci d'avance

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : jeu. 3 nov. 2011 23:18
par RFco
salut


la 14-100 n'est pas mon fort, je ""m'incruste"" pour connaitre les réponses, c'est tout, désolé


@+

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : ven. 4 nov. 2011 00:20
par fab
salut

que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?

je faire farfouiller dans la c14-100 .... je vous tien au courant

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : ven. 4 nov. 2011 00:51
par fab
re

selon la NF C 14-100 :

" le câbles est composé de :
- 2 paire torsadées constituées de 2 conducteur a âmes massives en cuivre
* 1er paire : bleu clair / blanc
* 2eme paire : bleu foncé / rouge

- un écran aluminium associer a un conducteur servant de drain de continuité

- une gaine "

voila ce que dit la NF C 14-100 concernant le câble telereport . dans un tableau sur les mode de pose, il est précisé : NF C 33-100

le telereport peut transité dans la même gaine que les dérivations individuelles.

Que vient faire le Consuel dans une colonne montante?

Posté : ven. 4 nov. 2011 21:06
par forward11
fab a écrit :que vient faire le consuel sur une colonne montante d'immeuble ?
J'ai un consuel à fournir pour les communs, où est installé un tableau dédié. Je suppose - il s'agit de mon premier collectif - que le consuel vérifiera la colonne montante.
Je sais, pour avoir fait un appartement dans un autre collectif et obtenu le consuel, que l'électricien qui a fait les communs n'a pas eu le consuel et les habitants de l'immeuble, y compris mes clients, étaient sans raccordement un an après.

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : ven. 4 nov. 2011 21:16
par circus
bonsoir,

le consuel ne vérifie pas la colonne, c'est le distributeur du réseau qui valide la mise en service de la colonne

si celle ci a des non conformité, elle ne sera pas mise en service par le distributeur

tant que les non conformités n'auront pas été corrigé

même si les logements ont leur consuel

Re: Cable tel type 298 pour le téléreport

Posté : ven. 4 nov. 2011 21:31
par fab
Circus m’enlève les mots de la bouche :-D .... et je suis d'accord avec lui .... ;-)