Page 1 sur 1

transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : sam. 22 oct. 2011 23:05
par sarmad354
Bonjour

est ce que les transformateur d'isolement peuvent être installés dans un local non aéré

mrci d'avance

Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : dim. 23 oct. 2011 00:26
par Max78
Bonjour,

N'étant pas spécialiste des normes j'aurais bien du mal à vous répondre mais, un critère qu'il faudrait nous fournir qui me parait plus que probable pour vous fournir une réponse digne de ce nom serait de connaitre la puissance de celui-ci ?
J'imagine que les normes, règles de l'art ne sont pas les même pour un transfo de quelques VA et un transformateur supérieur à 1000 kVA.

Cordialement,
Max

Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : dim. 23 oct. 2011 10:34
par Candela
Bonjour,
Le problème est d'évacuer les pertes*, et pour cela il y a deux solutions :
-classiquement, créer un courant d'air qui évacue les calories à l'extérieur
-utiliser un échangeur : les parois du local si l'extérieur est plus froid et si elles sont suffisamment transmittives (cas d'une armoire métallique avec "radiateur" alu au dos), ou un convecteur raccordé à un circuit clim...
Un bête problème de thermodynamique!
Si c'est un transfo sec, attention qu'il n'y ait pas d'entrée d'humidité.

Cordialement

*pertes à vide + pertes dues à la charge, voir le PV d'essais ou la plaque

Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : lun. 24 oct. 2011 22:58
par sarmad354
Max78 a écrit :Bonjour,

N'étant pas spécialiste des normes j'aurais bien du mal à vous répondre mais, un critère qu'il faudrait nous fournir qui me parait plus que probable pour vous fournir une réponse digne de ce nom serait de connaitre la puissance de celui-ci ?
J'imagine que les normes, règles de l'art ne sont pas les même pour un transfo de quelques VA et un transformateur supérieur à 1000 kVA.

Cordialement,
Max
la puissance du transformateur BT/BT est 400 kva

Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : mar. 25 oct. 2011 22:13
par Candela
Bonsoir,
sarmad354 a écrit :
la puissance du transformateur BT/BT est 400 kva
A pleine charge, cela fait un joli convecteur de 10,5 kW...
(Ex tr standard SE, 1630W de pertes à vide, 8900 de pertes Joule)
Température ambiante max= 40°C
Cordialement

Re: transformateur d'isolement dans un local non aéré

Posté : sam. 26 nov. 2011 13:48
par sarmad354
merci bcp