Posté : ven. 23 sept. 2011 20:30
par nonolost
Bonsoir,

Auriez vous déjà vu des comptages TJ avec une coupure de type Vistop de 200A?
J'ai toujours eu coutume de voir des coupures visibles dont le calibre est de 400A en tarif jaune. Est-ce que ERDF installe aussi des blocs comptage de type 200A, est-ce que ce calibre correspond a une puissance souscrite qui est limitée (curieux en TJ) ou est-ce tout simplement une erreur?

Merci,

Cordialement,

Re: Coupure visible TJ

Posté : sam. 24 sept. 2011 11:23
par philippe68
bonjour,
oui il est possible d'avoir un tarif jaune en 200A.
Dans ce cas il y a des fusibles 200A dans le coffret TJ d'ou la présence d'un interrupteur de coupure 200A

Cordialement

Re: Coupure visible TJ

Posté : sam. 24 sept. 2011 15:56
par nonolost
Merci beaucoup pour cette réponse.