Alimentation friteuse triphase ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
yan
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 16:56
Contact :

Alimentation friteuse triphase ?

Message par yan »

Friteuse 380 volt 5,1 KW

Quel ampérage (disjoncteur) ?
Et quel section conducteur ?
Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Alimentation friteuse triphase ?

Message par VE Pp »

Disjoncteur tri 10 A
Section prolongateur : souple H07RNF 2,5 mm².
Avatar du membre
yan
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 16:56
Contact :

Re: Alimentation friteuse triphase ?

Message par yan »

OK merci !