Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...

Message par Invité »

Bonsoir Messieurs,

Pouvez-vous me donner la différence de comportement entre un câble de catégorie C1 (non propagateur 'incendie), un câble de catégorie C2 (non propagateur de flamme) et un câble CR1 (résistant au feu). Je n'arrive pas à saisir la différence en « non propagateur de flamme » et « non propagateur d'incendie ».
Par avance, merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...

Message par GAS »

Bonjour,
Pour schématiser:
Les appellations C1 et C2 concernent le degré de combustibilité et d’inflammabilité, c'est à dire la manière dont le câble va propager le feu. Ces appellations sont définies par la norme NFC 32-070.
-C2 signifie non propagateur de la flamme au delà d'une longueur limitée.
-C1 signifie non propagateur de l'incendie si la nappe de câbles dont il fait partie ne propage pas le feu au-delà d’une certaine longueur. Un câble C1 sera donc implicitement C2.
Cette même norme définit également l'aptitude d'un câble à assurer un fonctionnement au milieu des flammes. Cette résistance au feu s'exprime en fonction du temps durant lequel ce câble sera toujours exploitable. Un câble résistant au feu est dit CR1
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Kimax
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:42
Contact :

Re: Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...

Message par Kimax »

Comment réagis le câble C2 et le câble CR1 au feu ?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...

Message par Didier62 »

bonsoir à vous aussi :oops:
Kimax a écrit : ↑dim. 2 déc. 2018 13:35 Comment réagis le câble C2 et le câble CR1 au feu ?
ça ne sert à rien de poser une question à la suite d'un "vieux" post de 2011...

cdlt
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités