particulier
particulier
Nous sommes sur le point de démarrer une construction (habitation principale) et l'électricien veut nous mettre des prises de courant, de téléphone, de télévision en quantité et partout ou pourtant nous lui disons que dans certains cas, çà ne servira pas. Avec les téléphones sans fils et l'internet wifi, tout n'est pas nécessaire. Il nous répond que son devis correspond à la norme que le "consuel" lui impose. Quelqu'un peut il nous dire si c'est vrai ou abusif ? 
Re: particulier
Bonjour
Votre électricien a raison. La norme rend tout celà obligatoire.
- Une prise de communication (RJ45) obligatoire dans chaque pièce principale (séjour, cuisine, chambres...)
- 2 à 3 prises TV suivant surface du logement.
Vous savez, il est beaucoup plus agréable et confortable d'avoir un réseau de communication câblé avec prises RJ45, soit pour de l'internet, soit pour du téléphone.
Le wifi a ses limites (ne passe pas bien partout, et je ne parle pas des éventuelles problèmes d'onde).
Il faut voir plus loin les possibilité d'utilisation de ces prises : par exemple télésurveillance d'un malade.
Personnellement j'avais chez moi le wifi et je suis en train de le virer pour faire un réseau filaire.
De toute façon vous n'avez pas le choix, la norme rend cela obligatoire.
Voir extrait joint :
http://www.casimages.com/img.php?i=0806 ... 200699.jpg
@+
Votre électricien a raison. La norme rend tout celà obligatoire.
- Une prise de communication (RJ45) obligatoire dans chaque pièce principale (séjour, cuisine, chambres...)
- 2 à 3 prises TV suivant surface du logement.
Vous savez, il est beaucoup plus agréable et confortable d'avoir un réseau de communication câblé avec prises RJ45, soit pour de l'internet, soit pour du téléphone.
Le wifi a ses limites (ne passe pas bien partout, et je ne parle pas des éventuelles problèmes d'onde).
Il faut voir plus loin les possibilité d'utilisation de ces prises : par exemple télésurveillance d'un malade.
Personnellement j'avais chez moi le wifi et je suis en train de le virer pour faire un réseau filaire.
De toute façon vous n'avez pas le choix, la norme rend cela obligatoire.
Voir extrait joint :
http://www.casimages.com/img.php?i=0806 ... 200699.jpg
@+
Carminas
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: particulier
Bonjour,
Je confirme les propos de Carminas. Songez qu'en cas de revente, la conformité aux normes garantit la valeur de votre bien.
Si vous voulez tout savoir (mais pas le reste
), achetez le mémento PROMOTELEC "Locaux d'habitation" (12 € 50 sur http://www.promotelec.com). Je n'ai aucun lien avec cet organisme, mais cet ouvrage est très bien fait, clair, concis, illustré avec de nombreux schémas. Il permet à un "amateur" ayant de bonnes notions d'électricité de réaliser son installation et de "passer l'examen" du CONSUEL, mais aussi à toute personne de vérifier les propositions de son installateur.
Exemple d'équipement minimal :
-séjour 5 PC 16 A simples en périphérie et minimum 1 pour 4 m²
-cuisine 6 PC 16 A dont 4 réparties au dessus du plan de travail (pas au dessus de l'évier ni des appareils de cuisson) et en plus 1 prise ou terminaison 32 A
-3 prises spécialisées (1 circuit par appareil) pour refrigérateur, congélateur, four, lave linge, lave vaisselle, sèche-linge) qui peuvent être placées en cuisine, buanderie, cellier
Tout ceci est destiné à limiter au maximum les "multiprises" et "blocs de prises" qui sont à l'origine de nombreux incendies et accidents et dont l'usage devrait être réservé :
-à des applications occasionnelles
- ou à des appareils à très faible consommation (par exemple le "pack informatique", les prises étant protégées)
Je confirme les propos de Carminas. Songez qu'en cas de revente, la conformité aux normes garantit la valeur de votre bien.
Si vous voulez tout savoir (mais pas le reste
Exemple d'équipement minimal :
-séjour 5 PC 16 A simples en périphérie et minimum 1 pour 4 m²
-cuisine 6 PC 16 A dont 4 réparties au dessus du plan de travail (pas au dessus de l'évier ni des appareils de cuisson) et en plus 1 prise ou terminaison 32 A
-3 prises spécialisées (1 circuit par appareil) pour refrigérateur, congélateur, four, lave linge, lave vaisselle, sèche-linge) qui peuvent être placées en cuisine, buanderie, cellier
Tout ceci est destiné à limiter au maximum les "multiprises" et "blocs de prises" qui sont à l'origine de nombreux incendies et accidents et dont l'usage devrait être réservé :
-à des applications occasionnelles
- ou à des appareils à très faible consommation (par exemple le "pack informatique", les prises étant protégées)
-
pericles
- Expert

- Messages : 1307
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: particulier
pcth a écrit :Nous sommes sur le point de démarrer une construction (habitation principale) et l'électricien veut nous mettre des prises de courant, de téléphone, de télévision en quantité et partout ou pourtant nous lui disons que dans certains cas, çà ne servira pas. Avec les téléphones sans fils et l'internet wifi, tout n'est pas nécessaire. Il nous répond que son devis correspond à la norme que le "consuel" lui impose. Quelqu'un peut il nous dire si c'est vrai ou abusif ?
Bonjour, je confirme également les propos de Carminas et Candela concernant l’installation distribution électrique et réseau communication (VDI = voix, données, images) dans un logement neuf.
en effet cela à un coût non négligeable, aussi faut-il faire un rapport qualité / prix afin d’éviter de faire une installation à minima sans analyse des besoins futurs (même s’ils ne vous concernent pas aujourd’hui, lors de la revente un logement comportant une installation électrique / communication bien dimensionnée sera toujours plus profitable)
trois critères pour définir votre installation réseau communication :
- une installation filaire grade 3 pour Internet / ADSL, téléphonie
- pour la télévision hertzienne (analogique terrestre) et TNT (numérique terrestre)
soit un câble coaxial 17 ou 19 VATC (liaison répartiteur tv– poste tv)
soit un câble grade3 depuis le répartiteur tv hertzienne / RJ45 ( placé dans le coffret communication)
- pour la télévision par satellite câble coaxial 17 ou 19 VATC
pour completer les documentations déjà citées par Carminas et Candela voir également celles concernant la communication
doc Promotelec le très haut débit dans l’habitat :
http://www.acome.fr/fr/telecom/LeTHDdanslhabitat.pdf
le cablage résidentiel
http://www.voltiwork.de/fr/webtv/voltim ... sidentiel/
le cablage VDI
http://www.maison-domotique.com/dossiers/vdi.php
salutations