Cablage poste a souder

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Cablage poste a souder

Message par Invité »

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum...

J'ai un poste à souder à l'arc brancher en 220V, j'aimerai le mettre en triphasé 380V (car je dispose du triphasé 380V à la maison)

Il y a 3 bobines au primaire indépendantes les unes des autres (bobine FH =0,5ohm ;bobine FC=0,8ohm; bobine EC 1,1ohm)

Sur le poste il y a un commutateur pour passer en 220 ou en 380 mais qui est bloqué par une vis (pour qui ne fonctionne qu'en 220 ou qu'en 380)
Pensez-vous qu'il faut l'alimenter juste avec deux phases du 380 en biphasé sans rien modifié dans le poste(car le poste dispose uniquement d'un cordon monophasé :phase neutre terre) ?

Voici les photos du poste et les schémas électriques que j'ai relevé (car il n'y en avait pas dans le poste)
ps: les lettres correspondent aux bornes du commutateur
http://cjoint.com/?AHhmfHUNoNg
http://cjoint.com/?AHhmgykRKDv
http://cjoint.com/?AHhmgRH9Kcy
http://cjoint.com/?AHhmhfuwBaV
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Cablage poste a souder

Message par Labobine »

Bonjour,
Avant de commencer à comprendre le schéma j'aimerais bien voir les photos normales du poste car sinon on n'a que des timbres postes.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Cablage poste a souder

Message par Labobine »

re,
Je viens de voir les schémas, mais votre poste vous l'avez acheté neuf ? ou plutôt d'occase, car à mon avis j'ai un doute sur ce branchement en monophasé "bricolé" et je penserais que c'est bien un poste tri soit 3/220 en branchement triangle ou 3*380 étoile tout simplement. Donc branché comme il était il devait avoir un tyrès mauvais rendement. Dommage que je vois pas bien les bobines et les connexions, essayez de mettre des photos plus grandes.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Cablage poste a souder

Message par Invité »

Bonsoir.si se poste de soudure est prévu pour fonctionner en 220_380 le changement de tension se fait par le commutateur qui est bloqué par la vis pour ne pas se tromper.
Les 2 fils phase neutre servent aussi pour l'alimentation en 380 entre 2 phases
Cordialement
Invité

Re: Cablage poste a souder

Message par Invité »

problème résolu

merci pour vos réponses,
le poste fonctionne en biphasé 380V
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Cablage poste a souder

Message par Labobine »

Bonjour,
Dommage que je n'ai pas pu voir ces fameuses 3 bobines. Il serait étonnant que cette 3ème bobine ait les mêmes caractéristiques que les 2 autres.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Cablage poste a souder

Message par Invité »

Il y a 3 bobines au primaire indépendantes les unes des autres (bobine FH =0,5ohm ;bobine FC=0,8ohm; bobine EC 1,1ohm) mais entrelacée entre elles et non sur des colonnes différentes

voir schéma plus haut pour comprendre comment elles sont câblée en fonction de la tension.
Invité

Re: Cablage poste a souder

Message par Invité »

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Cablage poste a souder

Message par Labobine »

re,
C'est par cela qu'il aurait fallu commencer, la question est tranchée (au lieu de me laisser dire des bétises ) :
votre poste ne marche que sur 2 fils, il n'y a pas de couplage possible en tri. Un tranfo tri possède 3 colonnes, là c'est un transfo de soudage de ce qu'il y a de plus normal mais monophasé donc soit en couplage parrallèle pour le 230v (phase et neutre) ou en série pour le couplage 400v (2phases).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités