Bonjour,

J'ai un petit doute :
Sur le différentiel type A, 40A, en plus des plaques et du lave linge puis mettre un circuit prise et un circuit éclairage, ou faut il un différentiel 63A pour cela ?

Merci d'avance

Olivier

Re: Circuits sur diff 40A type A

Posté : mer. 27 juil. 2011 11:45
par GAS
Bonjour,
Ce point est effectivement évoqué dans le tableau 771E de la norme NFC 15-100.
Il y est notamment précisé que le 40A de type A peut éventuellement protéger en outre deux circuits non spécialisés ( éclairage ou Pct. ).
S'il était amené à protéger deux circuits spécialisés supplémentaires, il y aurait lieu de le remplacer par un 63A de même type ;-)

Re: Circuits sur diff 40A type A

Posté : jeu. 28 juil. 2011 10:36
par oliv34
Salut GAS,

Merci pour l'info. Mon tableau est donc conforme.

Cordialement