Page 1 sur 1

Alimentation LED

Posté : mar. 26 juil. 2011 16:01
par Invité
Bonjour,
Sur une source LED le fabricant note alimentation 350mA pour une puissance 1.2W doit en conclure a partir de la formule P=UI que la tension fournit par le transformateur ou plutôt le convertisseur est de 3.5V environ.
Si l'on alimente en courant continu une partie d'une installation les dit câbles peuvent il cheminer avec les courants faibles destinés à l'informatique ?
D'avance merci pour vos réponses.

Re: Alimentation LED

Posté : mar. 26 juil. 2011 18:44
par pericles
bonjour,

oui, U= P / I

Voir les règles suivant la longueur de la cohabitation entre le câble énergie et le câble communication
http://www.promotelec.com/mode-de-pose- ... lisations/

voir aussi le tableau 1 du guide UTE C15-900
pour plus d'informations il faut consulter le guide pratique UTE C 15-900

Tableau 1 – Séparation minimale des câbles de communication et des câbles d’énergie

Type d’installation
============================== Support non métallique=======Support métallique
Câble énergie sans écran
Câble de communication sans écran====200 mm====================50 mm
Câble énergie sans écran
Câble de communication écranté* ======50 mm======================5 mm
Câble énergie écranté
Câble de communication sans écran=====30 mm======================2 mm
Câble énergie écranté
Câble de communication écranté*========0 mm======================0 mm

* Les câbles de communication écrantés doivent être conformes à la série EN 50288.

NOTE – La GTL étant un emplacement dédié à la convergence des réseaux, les distances de séparation définies
pour le cheminement, indiquées au tableau 1, ne sont pas applicables

cordialement

Re: Alimentation LED

Posté : mar. 26 juil. 2011 19:01
par Invité
Les alimentations pour LED sont de deux types: courant constant ou tension constante.

Vous avez ici une alimentation à courant constant de 350mA. Donc la tension aux bornes de l'alimentation variera suivant la charge (le nombre de LED connectées).

La formule est évidemment juste mais on ne peut pas conclure que la tension au bornes est de 3,5 volts puisque cela dépend de la charge; Et le constructeur indique que la charge maximum admissible est de 1,2 watts.

/edit Max78 BONJOUR