Posté : mer. 10 sept. 2008 09:07
par cl-ba
Bonjour à tous,

Dans le cas d'installation d'un four électrique séparé des plaques de cuisson, faut-il lui attribuer aussi un circuit indépendant avec des conducteurs de 6²?
Ou, selon sa puissance, peut-il être branché sur une simple prise 16A ?
Ou, peut-on le monter en série sur le circuit des plaques ?

D'autre part, est-il possible, dans un montage de prises en série, de réaliser un montage en "Y", c'est-à-dire de partir d'une prise A pour connecter simultanément deux autres prises B et C qui sont posées en des directions très divergentes ? Ou faut-il obligatoirement passer par B pour aller à C ?

Merci de vos réponses !!

Re: circuits indépendants + prises en série

Posté : mer. 10 sept. 2008 09:49
par RFco
Bonjour,


Le four doit avoir une alimentation 2,5mm² et protection 20A par disjoncteur

Vos prises peuvent être raccordées (en parallèle, pas en série) comme vous le proposez, seulement, vous devrez plus metre des dominos ou bornes type Wago à cet endroit


@+

Re: circuits indépendants + prises en série

Posté : mer. 10 sept. 2008 10:21
par cl-ba
Merci de votre réponse, ce circuit de 2,5² doit -il être aussi indépendant ?

Pour le montage des prises, voulez-vous dire que je n'ai pas le droit de brancher deux conducteurs Phase, 2 Terre et 2 Neutre directement sur la prise A ?
Bonne journée et encore merci

Re: circuits indépendants + prises en série

Posté : mer. 10 sept. 2008 10:25
par RFco
deux fils sur la même prise oui, mais pas trois

Le four doit avoir un circuit indépendant

Re: circuits indépendants + prises en série

Posté : mer. 10 sept. 2008 10:29
par cl-ba
Merci à vous !