probleme tube fluo

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

bonjour. j' ai un probleme avec des luminaires de plafond suspendu (dalle de 60x60). j'ai 4 tubes 18w par luminaire. seulement, il n'y en a que deux qui fonctionnent! apres avoir change les deux autres tubes et les starters correspondants, ces dernier clignotent mais ne veulent pas rester allumés! cela peut il venir du ballast? j'ai pu constater aussi que ce ballast etait extrement chaud (je ne peux pas le toucher!) par rapport a celui des deux autres tubes! je vous remercie par avance de vos reponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par RFco »

Bonjour,
Etes vous sur de vos starters???

Avez vous échangé tubes et starters avec ceux qui fonctionnent???

Y a t'il un condensateur sur la ligne d'alimentation des fluos qui ne fonctionnent pas (si oui débranchez le, testez, si ca fonctionne remplacez le )


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

bonjour. il y a effectivement un petit condensateur de forme rectangulaire (1 sur 1,5cm et 3mm d'epaisseur environ) + 1 cylindre en alu (diametre environ 3cm sur 10cm de longueur) qui je suppose en est un autre! je n'y connais pas grand chose!
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

quand aux starters et aux tubes, je suis sure qu'ils fonctionnent. ils sont neufs et je les ai essayé sur un autre luminaire!
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par Blade3655 »

Par curiosité, combien y a t il en tension au multimètre au niveau luminaire ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

je n'ai pas mesurer! mais je n'y connais pas grand chose! il faut que je prenne cette mesure a quel endroit?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par GAS »

bonjour,
Il me semble qu'au moment de l'amorçage, l'impulsion de tension aux bornes du tube peut atteindre les 1,5 Kv pour retomber en fonctionnement entre 40V et 110V suivant le type de lampe.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par RFco »

Virez le "truc" cylindrique qui est repris en série sur l'alimentation d'un des ballasts comme je vous l'ai dit lors de ma première intervention, cela résoudra (temporairement) votre soucis...

(le "truc" carré est un anti parasite) raccordé en parallèle sur l'alim des deux ballasts contrairement au condensateur raccordé lui en série


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

ok! je vais faire ca cet apres midi. mais peux tu alors m'expliquer pourquoi il y a 2 tubes qui s'allume tres bien et pas les deux autres! parce qu'il y a q'un seul condo cylindrique! s'il etait defectueux, aucun des 4 tubes ne devraient fonctionner, non?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par RFco »

Hello,

Non, car ce condo est en série sur un seul ballast


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 37 invités