Disjoncteur et Automate de Sécurité

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Disjoncteur et Automate de Sécurité

Message par Invité »

Bonjour,

J'aurai besoin de quelques renseignements sur les automates de sécurité et leur fonctionnement.
Je m'explique (en essayant de faire simple ;-) ) : J'ai une installation qui fonctionne avec un automate. Je dois réaliser une étude pour y installer un automate de sécurité auquel seront raccordé des arrêts d'urgence type "coup de poing".
Lors de l'appui sur un arrêt d'urgence, l'automate de sécurité doit faire sauter plusieurs disjoncteurs pour stopper le fonctionnement de certains éléments dangereux (type moteur, pompes, ...)
Je m'y connait en automates mais pas trop en automates de sécurité ...

Tout d'abord est ce que mon raisonnement est bon (Arrêt d'urgence => Automates de sécurité => Déclenchement disjoncteur) ?

Ensuite comme faire déclencher les disjoncteurs (Avec une bobine Mx ? Faut-il des disjoncteurs spéciaux ? des disjoncteurs de sécurité? un autre système?)

Est ce que mon raisonnement permet de respecter les normes en vigueur ?

Existe-t-il un site spécialisé ou je pourrais trouver plus d'info ?

Merci d'Avance,

Damien.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur et Automate de Sécurité

Message par Max78 »

Bonjour,

Tout d'abord .. Projet scolaire ou projet réel ?
Parce que si c'est un projet réel, vous avez également la zone PRL dans un automate (à voir selon automate utilisé) qui sert justement à mettre toutes les sécurités car c'est la partie prioritaire.

Le raisonnement arrêt d'urgence => automate de sécurité => déclenchement disjoncteur n'est à mon avis pas le plus approprié ..
1°) Déjà je regrouperais les sécurités sur l'automate "fonctionnel" pour réduire les coûts.
2°) Si vous voulez vraiment un élément distinct pour les sécurités, vous pouvez toujours installer un module préventa.
3°) Tout dépend des appareils que vous voulez couper en cas d'urgence (leur fonction exact). Supposons que vous vouliez couper une pompe hydraulique qui commande un vérin qui lève et descend des charges. Si vous coupez le disjoncteur => Plus d'électricité dans la pompe => S'il y a un poids sur le vérin et que celui-ci est en fin de course haute et qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité hydraulique (bloqueur etc ...), quand vous appuyez sur l'AU, le vérin redescend avec la charge qu'il a au bout... Le tout est de savoir si vous voulez "figer" la situation lors de l'appui sur l'AU ou s'il est permis qu'il y ait des mouvements d'inertie comme celui que je viens de décrire.

Concernant la télécommande des disjoncteurs, ils existent des disjoncteurs télécommandés (attention, interdit dans le domestique) ou au pire, comme vous le dites mettre une bobine. La différence est qu'à votre place, je mettrais une bobine MN comme çà, elle ouvre le circuit via l'intermédiaire du disjoncteur uniquement si elle n'est plus alimenté. Vous serez en sécurité "positive" ce qu'il y a de mieux pour la sécurité. Par contre, la monnaie de la pièce est qu'en cas de coupure de courant, tout vos disjoncteurs reliés à ces bobines disjoncteront et il faudra les réarmer manuellement et un par un :(

Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et c'est pour cette raison que l'on ne peut pas trop s'aventurer à vous donnez des solutions si l'on a pas la connaissance complète du système. Si vous voulez de l'aide, il va falloir encore détailler ;-)

Cordialement,
Max
Invité

Re: Disjoncteur et Automate de Sécurité

Message par Invité »

Bonjour,
Attention à bien faire la distinction entre les automates prévus pour la sécurité et ceux prévus pour le process.
Un automate "classique" ne doit pas être utiliser pour la gestion des sécurités.
Si votre installation est grande, les automates de sécurité remplacent avantageusement les fonctions de sécurité à base de logique câblée. Si ce n'est que pour quelques arrêts d'urgence, mieux vaut utiliser des modules de sécurité câblés type Pilz ou Schneider Préventa.
Dans tout les cas en cas d'arrêt d'urgence, on n'agit jamais sur les disjoncteurs mais sur les contacteurs (coupure de la partie puissance) !
Répondre