protection pompe de circulation chauffage

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

protection pompe de circulation chauffage

Message par Invité »

Bonjour,

Je dois câbler un coffret de chaufferie avec 2 pompes de circulations qui s'altèrnent. ( 230V - 1.5 A )
Comment dois-je protéger mes pompes ?

J'avais prévu de mettre un disjoncteur magnéto-thermique pour la partie protection et un contacteur pour la commande.

Est-ce que je dois mettre un relais thermique ? je trouve ca un peu cher et lourd pour de si petites pompes ....

Merci de me corriger si j'ai tord dans mon raisonnement.

Salutations

Bibop
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection pompe de circulation chauffage

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous intervenez sur un secteur tertiaire il serait plus judicieux de prévoir une association fusibles aM / discontacteur en amont de chaque pompe de circulation. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: protection pompe de circulation chauffage

Message par Didier62 »

bonjour,
pourquoi ne pas installer un disjoncteur moteur sur ces pompes ?
par ex chez Legrand: ref 02805 (plage de réglage 1 à 1,6A).
@+