Bonjour
j'ai 3 bâtiments igh voisins
chaque igh dispose d'un groupe de remplacement et un groupe de sécurité
chaque groupe dispose de son réservoir journalier
il a été décidé d'envisager une seule cuve enterré de fuel qui va alimenter tous les groupes
la cuve s’éloigne d'environ 30m de tous les bâtiments
mes questions sont les suivantes :
1-est ce que on doit prévoir une canalisation indépendante pour chaque groupe électrogène de puis la cuve
2-comment doit être le système de pompage pour alimenter les réservoir journalier de puis la cuve
merci d’avance
cordialement
alimentation de plusieurs groupes en fuel
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: alimentation de plusieurs groupes en fuel
Bonjour,
Je pense que vous êtes trompé tout bonnement de site, ici on traite uniquement d'alimentations électriques pas de fluides.
Je pense que vous êtes trompé tout bonnement de site, ici on traite uniquement d'alimentations électriques pas de fluides.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: alimentation de plusieurs groupes en fuel
bonsoir
L'ideal d'avoir un pompage de remplissage independant ,avec une pompe de secour,des vannes d'isolement pour la maintenance.pour chaque circuit d'immeuble,(est ce que c'est du gasoil)
il faudra savoir le debit et les pertes de charge que vous avez,aussi voir la surelevation entre le resvoir journalier et cuve souterraine,(installation des pompes en charge,ou en aspiration,il faut prevoir un clapet d'aspiration ,bien sur vous mettez un systeme de remplissage par controle de niveau
L'ideal d'avoir un pompage de remplissage independant ,avec une pompe de secour,des vannes d'isolement pour la maintenance.pour chaque circuit d'immeuble,(est ce que c'est du gasoil)
il faudra savoir le debit et les pertes de charge que vous avez,aussi voir la surelevation entre le resvoir journalier et cuve souterraine,(installation des pompes en charge,ou en aspiration,il faut prevoir un clapet d'aspiration ,bien sur vous mettez un systeme de remplissage par controle de niveau
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: alimentation de plusieurs groupes en fuel
Bonjour,
il me faudrait quelques renseignements complémentaires avant de vous formuler une réponse:
- réglementation appliquée ==> arrête octobre 1977 ou future réglementation toujours pas sortie ?
- les installations sont elles soumises à ICPE 2910 et ICPE 1432 ?
- puissance unitaire des GE
- capacité totale de la cuve enterrée
- Est ce que des installations électriques sont communes aux 3 IGH (1 poste de livraison et les 3 IGH sur la même boucle)
cordialement,
il me faudrait quelques renseignements complémentaires avant de vous formuler une réponse:
- réglementation appliquée ==> arrête octobre 1977 ou future réglementation toujours pas sortie ?
- les installations sont elles soumises à ICPE 2910 et ICPE 1432 ?
- puissance unitaire des GE
- capacité totale de la cuve enterrée
- Est ce que des installations électriques sont communes aux 3 IGH (1 poste de livraison et les 3 IGH sur la même boucle)
cordialement,
Re: alimentation de plusieurs groupes en fuel
merci pour vos réponses
en réponse à mr Patrick21
1-la réglementation appliquée est l'arrête octobre 1977
2-non, les installations ne sont pas soumises à ICPE 2910 et ICPE 1432
3-puissance unitaire des GE: pour chaque immeuble on a un groupe de 400kva et un groupe de 300kva
4-capacité totale de la cuve enterrée: 6000 litres
5-Est ce que des installations électriques sont communes aux 3 IGH :
on a un poste de livraison et chaque bâtiment dispose d'un poste de transformation et les 3 bâtiments sont en boucle
merci pour votre aide
en réponse à mr Patrick21
1-la réglementation appliquée est l'arrête octobre 1977
2-non, les installations ne sont pas soumises à ICPE 2910 et ICPE 1432
3-puissance unitaire des GE: pour chaque immeuble on a un groupe de 400kva et un groupe de 300kva
4-capacité totale de la cuve enterrée: 6000 litres
5-Est ce que des installations électriques sont communes aux 3 IGH :
on a un poste de livraison et chaque bâtiment dispose d'un poste de transformation et les 3 bâtiments sont en boucle
merci pour votre aide
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités