Bonsoir,

Une chaufferie (chaudière fuel pour 2 appt alimentée par les services généraux, chaudière élec pour 1 appt alimentée par celui-ci) située dans un local commun d'une grosse maison de 3 appartements.

Que doit-on prévoir ? coupure pompier ext. avec voyant de présence de tension dans coffret ? ou autre, et mise en oeuvre ?

Merci par avance
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Chaufferie

Message par philippe68 »

Bonjour,
il faudrait connaitre la puissance de la chaudière fuel
Si la puissance est supérieure à 70 kw vous êtes soumis à l'arrêté du 23/06/1978 et donc obligation d'installer un coffret de coupure Pompier (1 coupure force et 1 coupure Eclairage) sur le chemin d'accès à la chaufferie.

Cordialement