Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V

Posté : dim. 31 août 2008 15:07
par fuste
Bonjour
j'ai fait l'acquisition de machines a bois en triphasé 380V mais chez moi je dispose du mono 220V
j'ai apelé EDF qui va venir faire le changement pour mettre un compteur triphasé, cependant l'instalation electrique de ma maison ainsi que les apareils ( machine a lavé, cumulus..) sont en mono 220V
Je sais que je peux prendre une phase et le neutre (et la terre bien sur) pour faire un circuit en mono a partir du compteur triphasé
, enfin plusieurs circuits pr équilibrer en fonction des appareils utilisés;
je me demandait en fait s'il fallait un transformateur 380/220V pour faire cette installation
Merci pour vos reponses et conseils.

Re: Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V

Posté : dim. 31 août 2008 16:11
par RFco
Bonjour,

Pas du tout, vous aurez 400V entre phases prises 2 à 2 et 230V entre le neutre et chacune des phases, donc seulement un équilibrage à faire.


@+


Re: Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V

Posté : dim. 31 août 2008 18:44
par mpat
Salut, je vous conseille un technicien en la matiere pour vous repartir equitablement les charges.
cordialement.

Re: Monophasé 220V sur compteur triphasé 380V

Posté : dim. 31 août 2008 18:49
par RFco
Bonsoir Mpat,

Il n'est pas forcement necessaire d'être spécialiste pour équilibrer corectement une installation.

Ce qu'il faut c'est savoir ce qu'il y a au sein de l'installation comme gros consommateurs et comme protections (à savoir si il faut installer d'autres différentiels)


@+