Condition de mise en //

Message par mercure »

Bonjour

Merci de me renseigner sur un couplage d'un deuxieme transformateur qu'on vient de remplacer de 630 KVA en paralléle avec
un autre transformateur existant,le nouveau transformateur posséde les mémes caracteristiques que pour l'ancien seulement l'age de fabrication qui différe: meme tension de court circuit,meme puissance, et méme position regleur.
alors la surprise que j'ai trouvé en faisant des mesures de tension entre basse tension de l'ancien et le nouveau,
le transfo 1 est déja couplé à la chage et le transfo 2 (tension à vide,donc une mesure avant le couplage du nouveau)
j'ai remarqué la presence d' une différence de potentiel de = 28v entre phase 1 de l'ancien et le nouveau,
ph2 et ph3 = 20V et ph3 et ph3 = 24V , mémes section et longueurs de cable BT
Merci de votre intervention
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Condition de mise en //

Message par Candela »

Bonjour,
La chute de tension théorique à pleine charge est de 3,17% à [z_cosphi] 0,8 (ce qui est bas...), soit environ 13v.
Les conditions de couplage semblent réunies.
Les raccordements HT sont-ils en phase? (ph1 du réseau en L1 sur les 2 transfos, etc)
Les deux transfos ont-ils les mêmes valeurs de prises de réglage (+/- 2,5 ou +/- 5%)
Il faut se méfier des tensions prises totalement à vide, même sur un transfo, on a parfois des surprises.
Après avoir tout vérifié, il faut tenter un couplage et :
-si c'est à vide, vérifier l'absence d'un courant de circulation entre les transfos
-si c'est en charge, vérifier phase par phase que les courants sont équilibrés (mais ce n'est jamais parfait!)

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Condition de mise en //

Message par mercure »

Bonsoir Candela


Oui ca marche,les concordance de phases sont correcte , méme indice horaire,le couplage est fait sans probléme,vous avez parlez de la circulation d'un courant ,il me semble que c'est un courant reactif entre les deux a vide
puisque normalement en charge ,la puissances actives et reactive se divisent sur les deuxtransformateurs,

Cordialement