Curieuse installation ECS

Choix de l’appareillage, du matériel,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Curieuse installation ECS

Message par Candela »

Bonjour,
Ma fille vient d'acquérir un logement chauffé au gaz. Pour l'eau chaude sanitaire, l'installation comprend:
-la chaudière gaz De DIETRICH 24 kW, récente avec production ECS (possibilité d'activer ou non le maintien en température)
-en aval sur la sortie ECS, un chauffe-eau électrique 30l 1500W temps de chauffe 1h30
Je souhaiterais avoir vos avis sur l'intérêt de l'installation de ce chauffe-eau électrique. Je suppose qu'il s'agit de réguler la température d'eau en sortie, encore que la fonction "maintien en température" me semble avoir le même objet.
Mais dans ce cas, l'emploi d'un chauffe eau à accumulation sera-il suffisant, vu sa puissance modeste?

Bref, si vous avez l'expérience de ce genre de montage....merci pour vos réponses éclairées ;-)
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par RFco »

Salut

C'est un ""ballon tampon"" necessaire frequement quand on a des robinets thermostatiques à ce que l'on m'a dit et certainement d'avoir de l'eau chaude bien plus vite


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Curieuse installation ECS

Message par Invité »

Bonjour Candéla

J'ai eu derniérement un cas identique sur un appart que je rénovais, il y avait un 25litres en sortie de chaudiére.
Le plombier sur place m'à dit que cela n'avait pas beaucoup d'intérét, si ce n'est pour pouvoir stopper la chaudiere en été par exemple !!!
Il faut aussi veiller a çe que la température de l'eau produite par la chaudiére soit un poil superieure a celle du chauffe eau élec pour eviter q'uil chauffe en permanence pour remonter de quelques degrés (sinon bonjour la facture)
Le client a finalement décidé de supprimer le ch eau elec en accord avec le plombier.
A+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par GAS »

Bonsoir,
Si ce petit chauffe eau à pour but de pallier aux défaillances de la chaudière afin maintenir une réserve d'ECS, il faut reconnaître qu'il est largement sous dimensionné.
En principe la chaudière assure la production d'ECS pendant la période du chauffage au travers d'une réserve de grande capacité (200 ou 300 litres).
Pour pallier à la période d'arrêt de la chaudière, ce ballon est alors pourvu d'un second système de chauffage.
Ce système peut être constitué soit de résistances électriques ( chauffe eau classique), soit d'un deuxième serpentin véhiculant un fluide caloporteur ( solaire, etc..). L'intérêt réside bien évidemment à ne pas faire déclencher la chaudière pour n'assurer que la production d'ECS. Il vise également à conserver une réserve suffisante d'eau chaude pour pallier à une coupure prolongée du secteur. ;-)
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par Candela »

Bonsoir, et merci à tous ceux qui essaient de m'aider à y voir clair. Il faut préciser que ma fille vient d'emménager et que si l'électricité fonctionne (ST 6 kVA), le gaz n'a pas encore été remis en service. Je n'ai donc pas pu me rendre compte du fonctionnement réel de la chaudière.
electrx a écrit : J'ai eu derniérement un cas identique sur un appart que je rénovais, il y avait un 25litres en sortie de chaudiére.
Le plombier sur place m'à dit que cela n'avait pas beaucoup d'intérét, si ce n'est pour pouvoir stopper la chaudiere en été par exemple !!!
C'est exactement ce que je craignais....
electrx a écrit : Il faut aussi veiller a çe que la température de l'eau produite par la chaudiére soit un poil superieure a celle du chauffe eau élec pour eviter q'uil chauffe en permanence pour remonter de quelques degrés (sinon bonjour la facture)
Effectivement, ça me semble être une bonne idée.

Pour GAS et RFco : Ce n'est pas une chaudière avec réserve d'eau chaude de 200 ou 300 l, mais une murale produisant directement l'eau chaude, avec probablement une réserve de quelques litres pour que l'eau coule immédiatement chaude. Sur mon lieu de vacances, ça marche très bien avec une Mégalis ELM.
Il est possible que ça ne donne pas satisfaction sur la chaudière installée, mais alors :
-si c'est pour éviter des variations brutales de température, j'ai bien peur qu'une 30l avec un temps de chauffe de 1h30 ne soit, de loin, pas assez rapide! S'il faut 1h30 pour passer de 15 à 60 °, il faudra 10 min pour regagner ne serait-ce que 5 °C
-Si c'est pour assurer une réserve, effectivement 30 l, c'est très insuffisant
-et si c'est pour assurer la saison d'été, c'est encore pire : il faut bien plus de 30 l, et surtout, il ne faut pas mettre les deux systèmes en "série", mais en "parallèle" (là, c'est l'électricien qui ressort :lol: ). Et il faudrait untarif J/N, mais est-ce bien rentable pour l'été seulement ? (saison de chauffe environ 15/10 au 15-30/04 par ici)
Bref, j'ai des doutes sur l'utilité et le bon fonctionnement du système! Je vais faire des essais.
Merci pour votre aide.

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par RFco »

salut
Pour GAS et RFco : Ce n'est pas une chaudière avec réserve d'eau chaude de 200 ou 300 l, mais une murale produisant directement l'eau chaude, avec probablement une réserve de quelques litres pour que l'eau coule immédiatement chaude. Sur mon lieu de vacances, ça marche très bien avec une Mégalis ELM.
Il est possible que ça ne donne pas satisfaction sur la chaudière installée, mais alors :
-si c'est pour éviter des variations brutales de température, j'ai bien peur qu'une 30l avec un temps de chauffe de 1h30 ne soit, de loin, pas assez rapide! S'il faut 1h30 pour passer de 15 à 60 °, il faudra 10 min pour regagner ne serait-ce que 5 °C
dans ce que j'expliquais, la variation se fait au niveau de la chaudière, donc en amont du ballon qu'elle remplit d'eau + ou - chaude, le delta de température exposé disparait au moment du mélange dans le ballon


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par Candela »

Bonjour,
Donc un petit chauffe-eau sert en fait de "mélangeur" pour éviter les a-coups de température. Mais pour cela, il faut le laisser fonctionner en permanence même l'hiver, sinon après une journée on se retrouve avec 30l d'eau tiède!
Merci
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par RFco »

RE,

C'est mon point de vue, mais bon, je ne suis pas plombier...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Curieuse installation ECS

Message par Invité »

Bonsoir

Etant donné que la chaudiére gaz produit de l'eau chaude instantanément l'intéret de ce petit ballon devient moindre.
Je ne pense pas qu'il ait un grand apport calorique, si ce n'est de faire consommer de l'energie ( KWh).
Je ne suis pas non plus un spécialiste en plomberie.......... mais bon il suffit de compter combien de chaudieres gaz en sont dépourvues.
A+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Curieuse installation ECS

Message par Candela »

Bonsoir,
Il est certain que les chaudières récentes ont un fonctionnement bien plus agréable que les anciennes...surtout quand on est sous la douche!
Merci pour vos infos
@+
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités