Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : sam. 30 août 2008 09:34
par fmabin
Bonjour,

Je dois faire circuler de nombreux fils et câbles dans des faux-plafonds (qui seront non-démontables une fois les travaux terminés, en habitation).
Ces fils et câbles peuvent tout aussi bien alimenter des éclairages encastrés dans les faux-plafonds, que descendre en encastré dans les murs pour alimenter des prises de courant ou des prises RJ 45.

Ma question : quelles sont les goulottes qui peuvent être montées "capot en bas", c'est-à-dire en les vissant ou en les collant par leur fond contre un plafond béton, afin de pouvoir glisser des fils et des câbles dans ces goulottes au rythme des travaux, avant de refermer les capots des goulottes et de condamner définitivement l'accès aux faux-plafonds ?

Merci par avance de votre aide.

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 20:56
par Blade3655
Un chemin de câble de type echelle EDF serait plus rentable dans votre cas (1 CFO et 1 CFA), vous les suspendez pas tige fileté. La pose d'une goulotte (surtout si elle est chargée) serait peu judicieux: le poid pourrait ouvrir le capot a terme, et dans ce cas là bon courage pour refermer.

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 21:02
par RFco
Bonsoir,


Non, Blade, et comment on fait pour remplacer des câbles posés les uns sur les autres dans un faux plafond inaccessible???


@+

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 21:08
par Blade3655
On se sert du câble existant comme aiguille, tout comme dans la goulotte. Dans les 2 cas c'est la merd*e a repassé, même si il est vrai que ca glisse mieux dans la goulotte =)

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 21:10
par RFco
Non, pas d'accord, impossible à faire sans dégâts dans un faux plafond fermé, surtout que ce n'est pas rectiligne de bout en bout

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 21:11
par Blade3655
Et comment refaire passer dans la goulotte si ce n'est pas rectiligne aussi ? Pour peu que ce soit une 2 ou 3 compartiments ;-)

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : mer. 3 sept. 2008 21:40
par RFco
Tout simplement comme je lui ai dit sur un autre forum (c'est pourquoi je ne me suis pas répété ici) en attachant ses gaines directement au plafond

Rappel, le câble passé sans gaines est interdit en faux plafond non démontable car irremplaçable


@+

Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds

Posté : jeu. 4 sept. 2008 08:10
par fmabin
Merci à vous deux pour ces réponses.