Que peut provoquer comme désagrément , un déséquilibrage des phases.
Je m'explique. J'ai sous une protection tétrapolaire 40 récepteurs avec une puissance identique.
10 récepteurs se trouve raccordés sur la phase 1, 10 récepteurs se trouve raccordés sur la phase 2 et le reste (20) sur la troisième phase.
Quelle sont les risques que j'encours dans cette configuration ? (pour ma protection et pour mon conducteur de neutre)
Par avance, merci.
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 5 mai 2011 00:43, modifié 1 fois.
Raison : Un petit "bonjour" fait toujours plaisir ..
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Un déséquilibre des phases ...

Message par Candela »

Bonjour,
La phase 3 sera 2 fois plus chargée que les autres et le neutre absorbera la différence.
Donc les conducteurs devront être dimensionnés pour le courant de la phase 3, de même que les protections, et la source (transfo ou réseau Edf).
Si vous avez un compteur tri 30A et que les phases 1 et 2 sont à 14 A, la 3 à 28, la moindre surcharge de cette dernière provoquera un déclenchement alors qu'il y a une marge confortable sur la puissance globale.