Définition de pouvoir de coupure électrique.

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Définition de pouvoir de coupure électrique.

Message par Invité »

Bonjour,

Je souhaiterai savoir une définition du pouvoir de coupure I kA, d'un appareil électrique tel qu'un disjoncteur et la différence entre cela et le courant nominale de même appareil ?

Meilleurs salutations.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Définition de pouvoir de coupure électrique.

Message par Candela »

Bonjour,
Tout d'abord, sachez que les définitions ont changé depuis un certain temps (le fût du canon a refroidi 8-) )
IKn désigne un courant de court-circuit présumé.
La C15-100 donne les définitions suivantes:
Courant assigné du dispositif de protection (In):
valeur du courant d'après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement du dispositif de protection
C'était le courant nominal

Pouvoir de coupure assigné ultime en court-circuit (Icu) (Icn pour les disjoncteurs domestiques)
valeur du courant maximal que peut couper un disjoncteur

Pouvoir de coupure assigné en service (Ics)
valeur du courant de court-circuit que peut couper un disjoncteur (exprimé en % du pouvoir de coupure assigné ultime) sans dégradation de ses performances

Ex SE Compact NSX400H In 400A Icu 70 kA Ics 70% . notez que dans ce cas, il y a un facteur >100 entre In et Ics.
Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Définition de pouvoir de coupure électrique.

Message par Max78 »

Bonjour,

Sujet déjà traité ICI.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités