Puissance transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Puissance transformateur

Message par Invité »

Bonjour,

Il y a des mesures de tension et d'intensités cote BT d'un tranfo HTA/BT et sur les départs du tableau B.T, à partir de ces mesures comment fait on pour trouver la puissance absorbée par le transfo.

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Tout dépend pour quel usage vous voulez calculer cette puissance.
Si le but est de connaître sa charge, l'intensité suffit, à comparer avec celle figurant sur la plaque.
La charge d'un transfo se mesure en kVA, S=UI [z_racine3]
Attention, la puissance indiquée (par ex 1000 kVA) est définie au primaire. pour connaître l'intensité assignée au secondaire, il faut la diviser par la tension à vide et par [z_racine3] (actuellement 410v, 237v...pour des transfos anciens 400, 230v).
Si ce n'est pas ce que vous cherchez, il faudrait nous en dire plus...
Cordialement
Invité

Re: Puissance transformateur

Message par Invité »

c'est bien pour connaitre la charge d'un transfo dans un poste de distribution public
les mesures instantannées ont ete faites sur les 3 phases + Neutre cote secondaire , et sur les 3 phases + Neutre des differents departs du tableau B.T ( TUR 4 _ 800 )
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance transformateur

Message par Candela »

Bonsoir,
Si je comprends bien, l'équilibre des phases est "incertain" et vous souhaitez travailler phase par phase.
S = V1*I1 + V2*I2 + V3*I3 pour un couplage étoile
V est la tension simple
Pour obtenir la charge assignée par phase au secondaire (qui dépend du [z_cosphi] ), diviser la puissance assignée du transfo par 3 et multiplier par (1-DeltaU) (cette valeur en %)
Ex 1000 kVA, tension en charge Ph 2 228 V soit 3,8 % de chute de tension
La puissance apparente assignée est de 333 (1-0,038) = 320,35 kVA
(si la tension à vide est 237v entre Ph et N)
Cordialement
Invité

Re: Puissance transformateur

Message par Invité »

Merci pour cet eclairage
Répondre