couplage de deux groupe electrogene triphase

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

couplage de deux groupe electrogene triphase

Message par Invité »

salut,
est ce que je peux brancher deux groupes électrogènes triphasé en parallèle pour obtenir une sortie puissante ?
merci
cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: couplage de deux groupe electrogene triphase

Message par mercure »

Bonjour

si les conditions de couplages sont reunies on peut ,méme synchronismes ,mémes amplitudes de phase ,et méme concordence ,il faudra avoir un synchronoscope en +

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: couplage de deux groupe electrogene triphase

Message par Candela »

Bonjour,
Pour être couplable, un groupe doit avoir été prévu pour cela.
il faudrait nous en dire plus sur la puissance, type moteur, pompe d'injection...

-Les groupes essence ne sont jamais couplables à l'exception de certains groupes "inverter" qui peuvent être couplés en ajoutant un câble de liaison des régulateurs (chez H**** par exemple)
- aucun groupe diesel de moins de 50 kVA "standard" n'est couplabe
Gros dégâts garantis si vous essayez de coupler des groupes sans l'équipement nécessaire...
Cordialement
Invité

Re: couplage de deux groupe electrogene triphase

Message par Invité »

Salut,
Merci a Mercure et Candela de votre réponse
excellente journée
cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités