realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : ven. 22 août 2008 23:52
par rachidesa
bsr a ts
quel sont les condition pour realiser un transformateur triphase a partir de 3 transfofmateur monophase (pas probleme du cote couplage) et merci

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : sam. 23 août 2008 09:46
par gcortex
Bonjour,
avec 3 transfos 220, il faut impérativement utiliser le neutre

donc branchement primaire en étoile

pour éviter les surprises
(-mauvais branchement
- ou petite différence au niveau des phases
- ou petite différence au niveau des transfos)

je te conseille de brancher les secondaires en étoile également

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 01:07
par rachidesa
bsr
merci dabord de votre consiels les plus important,mais je vx alimenter un moteur en 110v entre phases et j'ais 3 transfo 220/110 donc le couplage du primaire c etoile mais pourquoi le branchement du neutre est indispensabe et pour le secondaire le couplage est triangle pour obtenir 110entre phases ,est ce que juste ça? et merci

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 10:55
par gcortex
En régime équilibré tu peux essayer sans le neutre
secondaire en triangle mais vérifie que la somme fait bien zéro avant de fermer le triangle

tu peux pas changer le couplage du moteur ??
voir mettre 2x110 en série + condensateur de démarrage ?

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 12:36
par rachidesa
bjr Mr gcortex
pour le moteur je px le rendre monophase mais j'ai peur de la chute de puissance et l'appel de courant

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 16:20
par gcortex
oui un 127/220 en étoile avec 60µF/KW sur le 220 = 70% de la puissance
l'appel de courant ne devrait pas faire disjoncter...

à toi de voir !

;-)

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 17:13
par rachidesa
ve vait essayer avec le mono ,si tu as qque document concernant les moteut monophase merci de les m'envoyer a mon email:bensouifrachid4@hotmail.com

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : dim. 24 août 2008 19:01
par gcortex

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : mar. 26 août 2008 19:58
par Labobine
Bonjour,
Calcul des condensateurs pour moteur totalement à revoir. C'est bizarre personne donne le résultat et pourtant je serais très curieux de le savoir..

Re: realisation d'un trasfo tri a partir de 3 tranfo mono

Posté : mer. 27 août 2008 08:17
par gcortex
Si tu es si malin, pourquoi ne donnes tu pas tes propres calculs ou tes résultats d'expérimentation ?? :shock: