Volet roulant à double commande

Posté : jeu. 10 mars 2011 12:42
par Invité
Bonjour

Je souhaiterais mettre en place des volets roulants à double commande : une extérieure par contact à clef 3 positions (montée, descente, neutre) et à l'intérieur par un bouton poussoir ou un interrupteur pour volet à 3 positions (montée descente stop). J'aimerais faire cela en filaire.

J'ai bien trouvé des schémas mais j'aimerais empêcher le double commande (exemple que quelqu'un ferme à clef pendant qu'un autre essaie de monter les volets). on m'a parlé de mettre un relais mais je ne vois pas comment l'insérer malgré mes recherches. si quelqu'un pouvait me faire un schéma

merci d'avance

nono

Re: Volet roulant à double commande

Posté : jeu. 10 mars 2011 12:58
par RFco
bonjour


c'est sans soucis avec un module de commande volets roulants comme par exemple ceux de yokis http://www.yokis.fr/MVR500E.html...


@+

Re: Volet roulant à double commande

Posté : jeu. 10 mars 2011 14:55
par Didier62
bonjour,
RFco a écrit : c'est sans soucis avec un module de commande volets roulants
NONO85 a écrit :j'aimerais empêcher le double commande (exemple que quelqu'un ferme à clef pendant qu'un autre essaie de monter les volets). on m'a parlé de mettre un relais mais je ne vois pas comment l'insérer malgré mes recherches. si quelqu'un pouvait me faire un schéma
je ne connais pas le matériel Yokis,mais comment ca fonctionne dans le cas ou une personne monte le volet,tandis qu' une autre fait la manoeuvre inverse? :shock:

j'ai déjà fait ce montage mais en utilisant 2 relais (montée et descente) et une condamnation électrique entre les 2 deux.

@+

Re: Volet roulant à double commande

Posté : jeu. 10 mars 2011 18:38
par RFco
la commande peut être envoyée avec un simple poussoir pour montée/descente/stop, ça supprime tous les risques que vous imaginez, non???

Re: Volet roulant à double commande

Posté : ven. 11 mars 2011 10:52
par Invité
merci pour les réponses.

Pour les relais, comment insère t-on lentre les 2 commandes? :oops:

Re: Volet roulant à double commande

Posté : ven. 11 mars 2011 19:16
par lignedirecteband
bonsoir ,

ça peut se faire aussi sans relais .

en utilisant des boutons poussoirs commutateurs NO/NF pour l'intérieur .
une commande à clef mode poussoir et point 0 au milieu .
( dès l'instant ou vous utilisez un des BP intérieur ,vous coupez obligatoirement
la commande extérieur .

j'ai fait un schéma mais pour l'instant le site hébergeur ne fonctionne pas ..

A+
Image