Clavier Aiphone et moteur Camé
Posté : lun. 28 févr. 2011 17:29
par degégé
Bonjour,
J'ai besoin si possible d'un petit coup de pouce.
Je dois installer un transfo 12 volts pour aller vers un clavier AC10F Aiphone avec un cable 2 paires 6/10² raccorder 2 fils sur V et V et 2 autres fils sur C et B1 , jusque là est-ce que je fais bien?
Ensuite, je dois raccorder les 2 fils venant de C et B1 sur la platine de la motorisation Camé 240 volts simplifié par contre je ne sais pas ou les brancher sur cette platine pouvez-vous me dire ce que je dois faire.
Par avance merci beaucoup.
Bien cordialement.
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
Posté : lun. 28 févr. 2011 17:57
par RFco
bonjour
ca aiderait d'avoir les docs techniques de l'interphone et de la carte de la motorisation
@+
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
Posté : lun. 28 févr. 2011 18:23
par Max78
Bonjour,
Pour le claiver, j'ai trouvé
CA.
Par contre, pour la carte de motorisation n'ayant pas de références .... Ca va être dur de vous aider
Cordialement,
Max
Re: Clavier Aiphone et moteur Camé
Posté : lun. 28 févr. 2011 18:50
par RFco
RE
vous partez de C NO1 du clavier vers l'entrée bouton poussoir de la carte de la motorisation
@+
Motorisation CAME sur carte ferni
Posté : lun. 14 mars 2011 19:19
par degégé
Bonjour,
J'avis écris il y a quelques jours à propos de:
arrivé 12 volts sur V / V bornier d'un digicode Aiphone AC10F départ de NO1/ C1 vers la platine du moteur ferni carte ZA3N et sur le bornier en 2 et 7. Ma question est, cela est-il valable ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Re: Motorisation CAME sur carte ferni
Posté : lun. 14 mars 2011 19:58
par lignedirecteband
bonsoir ,
côté digicode oui .
côté ZA3 :
la connexion entre les bornes 2 et 7 vous permettra d'ouvrir et fermer à l'aide du digicode
( même principe que pour une télécommande )
dipswitch 2 en position Off .
si vous voulez une fermeture auto :
connectez vous entre 2 et 3
dipswitch 1 sur ON .
si vous ne mettez pas de bouton stop ,
n'oubliez pas de shunter entre les bornes 1 et 2 ...
A+
code d'accès sur digicode marque Aiphone
Posté : mer. 16 mars 2011 14:30
par degégé
Bonjour,
J'ai un code d'accès sur une platine digicode type AC10F marque Aiphone et j'aimerais changer ce code utisateur, quelqu'un aurait-il le savoir faire pour ce type d'opération par avance merci à vous tous.
Bien cordialement.
Re: code d'accès sur digicode marque Aiphone
Posté : mer. 16 mars 2011 14:33
par christophe
Re: code d'accès sur digicode marque Aiphone
Posté : mer. 16 mars 2011 18:35
par degégé
Bonjour,
Tout d'abord merci, si je comprend bien, je rentre mon code existant 2 fois puis je tape 01 et je rentre mon nouveau code d'accès! est-cela?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Re: code d'accès sur digicode marque Aiphone
Posté : mer. 16 mars 2011 19:02
par Invité

)( Ça dépend, est ce que tu as bien le code "maitre" (pas le code qui permet d'ouvrir la porte) ?