Choix transformateur

Posté : jeu. 24 févr. 2011 20:29
par Invité
Bonjours,
Pour notre projet de bts elec nous avons besoin d'un tranfo 400/230V tri de 1000 VA mais pouvant supporter la pointe de courant au démarrage de notre moteur asynchrone qui a un courant nominal de 1.6 A donc jusqu'a 10 A au démarrage.
Auriez vous une idée ou nous puissions trouver notre bonheur. Merce

Re: Choix transformateur

Posté : ven. 25 févr. 2011 11:58
par Candela
Bonjour,
Ceci devrait vous aider.
Un transfo accepte des surcharges brèves très importantes, et ce d'autant plus s'il n'était pas ou peu chargé auparavant.
Sinon, si les démarrages sont fréquents, il faut faire le calcul se la charge équivalente.Des éléments Ici (voir en page 8 surcharges brèves- attention, courbes établies pour bobinages classe F- voir ce document )
Cordialement