Page 1 sur 1
Petit logement..
Posté : jeu. 24 févr. 2011 14:07
par crazy bike
Bonjour, pour la NFC15 100
qu'est considéré comme petit logement? en metres carrés?
Merci
Re: Petit logement..
Posté : jeu. 24 févr. 2011 14:27
par RFco
bonjour
pour la C15-100 il y a trois type de logements (en surface habitable)
<35m²
>35m² et <100m²
>100m²
@+
Re: Petit logement..
Posté : jeu. 24 févr. 2011 20:32
par Carminas
Bonsoir
Il n'y a pas vraiment de notion de petit logement
Mais pour les logements de petite taille, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage peut être égal à un dans les logements de surface inférieure ou égale à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
@+