Bonjour
j'aimerais bien savoir les causes de defaut des boite d'éxtrimités cable monoconducteur HTA,
est ce que ca ce provoque:
- par la mauvaise confection de la boite (micro fuite de cournt attaquant le mateteriel d'isolation,),
-choix etadaptation a l'envirenement ,agressivité du milieu salinité ,milieu industriel etc
- les effets de surcharge ,peuvent conduire à la décomposition du matériaux (vieillissement prématuré)
-certains fabriquant proposent des extrémités rétractable a chaud et a froid,y'at'il une différence de qualité et éfficacité
-le respect de la préparation boite cable doit étre scrupuleux
- pourquoi on nettoye la coche semiconductrice du cable.
Merci
defaut extrémité cable HTA
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: defaut extrémité cable HTA
Bonjour,
Je vais répondre sur ce que je connais, étant plus "branché" sur la matériel. Mais quand on utilise des cellules, on rencontre très souvent des problèmes avec les extrémités...
- par la mauvaise confection de la boite (micro fuite de courant attaquant le mateteriel d'isolation,),
Un cas très courant! Parmi les causes "vécues":
-non-utilisation de l'outil pour "peler" le semi-conducteur : au couteau, on fait un entaille dans l'isolant, et ça claque au bout de x jours ou mois (l'entaille n'a pas besoin d'être profonde)
-repères de câbles avec du "scotch" isolant sur l'extrémité : la colle est conductrice...
-mauvais retrait d'un semi-conducteur "pâte"
-utilisation d'une extrémité trop longue, incompatible avec la cellule (en principe plus d'actualité mais fréquent dans les années 80)
-choix et adaptation a l'environnement ,agressivité du milieu salinité ,milieu industriel etc
Les cellules actuelles sont toutes petites...
D'une manière générale, il faut préférer les extrémités "à jupe"
Dès qu'on a le moindre doute sur la présence d'humidité, de pollution, de poussière surtout conductrice(elles le sont toutes peu ou prou), utiliser des extrémités de type extérieur (à 3 ou 4 isolateurs)
- les effets de surcharge ,peuvent conduire à la décomposition du matériaux (vieillissement prématuré)
Perso, j'ai rarement vu des câbles HTA en surcharge, mais cela ne semble pas impossible. il me semble que les matériaux de type "silicônes" résistent très bien à la chaleur.
-certains fabriquant proposent des extrémités rétractable a chaud et a froid, y'at'il une différence de qualité et éfficacité
Je ne savais pas qu'on faisait toujours des extrémités rétractables à chaud. Elles ont donné des résultats catastrophiques il y a une quinzaine d'années par leur mauvaise tenue en cas de condensation (les gouttelettes en se rejoignant faisaient un chemin conducteur qui échauffait et dégradait la matière > petit arc qui passait inaperçu, production d'ozone, dégradation insidieuse de la cellule et amorçage final). Selon le degré d'humidité, cela pouvait durer de 3 mois à quelques années, rarement 10.
Par ailleurs, la rétraction au chalumeau provoquait souvent des dégradations de la matière, avec le même résultat final.(il faut une température contrôlée)
Autant que je sache, elles ne sont plus agréées Erdf. Il est possible qu'on utilise maintenant des matériaux qui ne présentent plus les mêmes inconvénients.
Je n'ai jamais rencontré de problèmes de ce genre avec les "rétractables à froid", mais auparavant, les "enfilables" donnaient satisfaction.
-le respect de la préparation boite cable doit étre scrupuleux
Ca, je pense que c'est un évidence...
- pourquoi on nettoye la coche semiconductrice du cable.
Le rôle de l'extrémité est de réaliser l'épanouissement des lignes de champ. Cette fonction serait perturbé par un retrait partiel du semi-conducteur.
dernier détail : tous ces problèmes se posent avec acuité en 20 kV, avec des tensions inférieures, les incidents sont plus rares.
Cordialement
Je vais répondre sur ce que je connais, étant plus "branché" sur la matériel. Mais quand on utilise des cellules, on rencontre très souvent des problèmes avec les extrémités...
- par la mauvaise confection de la boite (micro fuite de courant attaquant le mateteriel d'isolation,),
Un cas très courant! Parmi les causes "vécues":
-non-utilisation de l'outil pour "peler" le semi-conducteur : au couteau, on fait un entaille dans l'isolant, et ça claque au bout de x jours ou mois (l'entaille n'a pas besoin d'être profonde)
-repères de câbles avec du "scotch" isolant sur l'extrémité : la colle est conductrice...
-mauvais retrait d'un semi-conducteur "pâte"
-utilisation d'une extrémité trop longue, incompatible avec la cellule (en principe plus d'actualité mais fréquent dans les années 80)
-choix et adaptation a l'environnement ,agressivité du milieu salinité ,milieu industriel etc
Les cellules actuelles sont toutes petites...
D'une manière générale, il faut préférer les extrémités "à jupe"
Dès qu'on a le moindre doute sur la présence d'humidité, de pollution, de poussière surtout conductrice(elles le sont toutes peu ou prou), utiliser des extrémités de type extérieur (à 3 ou 4 isolateurs)
- les effets de surcharge ,peuvent conduire à la décomposition du matériaux (vieillissement prématuré)
Perso, j'ai rarement vu des câbles HTA en surcharge, mais cela ne semble pas impossible. il me semble que les matériaux de type "silicônes" résistent très bien à la chaleur.
-certains fabriquant proposent des extrémités rétractable a chaud et a froid, y'at'il une différence de qualité et éfficacité
Je ne savais pas qu'on faisait toujours des extrémités rétractables à chaud. Elles ont donné des résultats catastrophiques il y a une quinzaine d'années par leur mauvaise tenue en cas de condensation (les gouttelettes en se rejoignant faisaient un chemin conducteur qui échauffait et dégradait la matière > petit arc qui passait inaperçu, production d'ozone, dégradation insidieuse de la cellule et amorçage final). Selon le degré d'humidité, cela pouvait durer de 3 mois à quelques années, rarement 10.
Par ailleurs, la rétraction au chalumeau provoquait souvent des dégradations de la matière, avec le même résultat final.(il faut une température contrôlée)
Autant que je sache, elles ne sont plus agréées Erdf. Il est possible qu'on utilise maintenant des matériaux qui ne présentent plus les mêmes inconvénients.
Je n'ai jamais rencontré de problèmes de ce genre avec les "rétractables à froid", mais auparavant, les "enfilables" donnaient satisfaction.
-le respect de la préparation boite cable doit étre scrupuleux
Ca, je pense que c'est un évidence...
- pourquoi on nettoye la coche semiconductrice du cable.
Le rôle de l'extrémité est de réaliser l'épanouissement des lignes de champ. Cette fonction serait perturbé par un retrait partiel du semi-conducteur.
dernier détail : tous ces problèmes se posent avec acuité en 20 kV, avec des tensions inférieures, les incidents sont plus rares.
Cordialement
Re: defaut extrémité cable HTA
bonjour
Merci Mr CANDELA , c'est tres intéressant
Cordialement
Merci Mr CANDELA , c'est tres intéressant
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
