Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
-
Invité
Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Salut à tous,
Je souhaite réaliser une installation pour une grue Potain de puissance (P= 75 kVA), la distance entre poste transformateur et la grue est de 140 mètres,
ma question est la suivante :
Quelle est la section du câble à utiliser ?
Quel type de disjoncteur, son intensité nominale ?
Merci.
Je souhaite réaliser une installation pour une grue Potain de puissance (P= 75 kVA), la distance entre poste transformateur et la grue est de 140 mètres,
ma question est la suivante :
Quelle est la section du câble à utiliser ?
Quel type de disjoncteur, son intensité nominale ?
Merci.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
bonjour,
c'est une grue de chantier?
la puissance demandée me parait énorme,vous êtes sûr des chiffres?
@+
c'est une grue de chantier?
la puissance demandée me parait énorme,vous êtes sûr des chiffres?
@+
-
Invité
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
salut je veux dire la puissance aparente (S=75kva) pour une puissance actif ( P= 60kw) comme ça c'est bien claire
dacord maitre.
dacord maitre.
-
Invité
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonsoir,
Pour la puissance donné de 75KVa,la distance de 140m,chute de tension 2%
Pour une tension de 400V la section de câble sera 40,1625 mm² soit 50²
Intensité 135A cos 0,8
Pour moi un disjoncteur NS 160 sera indiqué.
Perenoel 123.
Pour la puissance donné de 75KVa,la distance de 140m,chute de tension 2%
Pour une tension de 400V la section de câble sera 40,1625 mm² soit 50²
Intensité 135A cos 0,8
Pour moi un disjoncteur NS 160 sera indiqué.
Perenoel 123.
-
Invité
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
salut chef mais tu me donnes des formules electrotchnique et comment tu as arrivé a cette resultat pour les utilser ou bien site web merci pour les bon resulats bon contunuité merci.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonjour,
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
Elle est approximative mais bon, c'est une bonne approximation. Après je n'ai pas vérifié les résultats
Cordialement,
Max
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
Elle est approximative mais bon, c'est une bonne approximation. Après je n'ai pas vérifié les résultats
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonsoir,
J'ai un tableau exelle avec divers formules pour les calculs de câble,mais je n'arrive pas à le placer ici!
Il est disponible en messagerie privée.Donnez votre adresse email dans mes messages privés et je vous fait parvenir ce tableau.
Perenoel 123.
J'ai un tableau exelle avec divers formules pour les calculs de câble,mais je n'arrive pas à le placer ici!
Il est disponible en messagerie privée.Donnez votre adresse email dans mes messages privés et je vous fait parvenir ce tableau.
Perenoel 123.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonjour Max
en appliquant la formule j'ai trouvé un autre resultat ,sauf erreur de ma part
:
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
je détaille : ro x longueur = 0.021x 140m= 2.94 ohms/métre
2.94x135=396.9/0.02x400=(chute de tension admissible 2% de 400V)=8v
396.9/8=49.61 mm
Salutations
en appliquant la formule j'ai trouvé un autre resultat ,sauf erreur de ma part
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
je détaille : ro x longueur = 0.021x 140m= 2.94 ohms/métre
2.94x135=396.9/0.02x400=(chute de tension admissible 2% de 400V)=8v
396.9/8=49.61 mm
Salutations
-
Invité
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Bonsoir,
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

